→ markhbad54: 你要不要重新看電磁爐的規格,06/08 17:42
→ markhbad54: 3500w是兩口或三口電磁爐了吧06/08 17:42
→ markhbad54: 這瓦數也逼近普通插座的上限了06/08 17:44
→ markhbad54: 逼近(X),超過(O)06/08 17:45
220V的雙口 看說明滿載的確是3500W
推 jiankein: 老宅想要用高功率電器,先把電線全部都整理一遍吧。現06/08 18:11
→ jiankein: 在入戶50A,兩台冷氣再加電磁爐全功率就幾乎滿載了,水06/08 18:11
→ jiankein: 電不幫你裝是為了安全也幫你省錢06/08 18:11
推 sky548971: 不認識的水電 你要加到滿出來也沒關係 反正後續就拿錢06/08 21:03
→ sky548971: 來談06/08 21:03
→ GLUESTICK: 多請一顆電錶專線給IH爐06/08 21:45
→ KuKuoo: 我是覺得先找人來整理盤吧06/08 21:47
感謝以上熱心版友回覆QQ
只是暫時住這邊就不折騰全屋抽換了
其實當初已經有花點錢稍微整理過了
但故事有點複雜和哀傷就不細講了
※ 編輯: uke823 (1.34.244.188 臺灣), 06/08/2023 23:12:46
推 FF14: 3500w÷220v=15.9A 06/09 01:20
→ FF14: 你的斷路器都20A起跳, 只要電線線徑有符合安全安培數就ok 06/09 01:22
→ kakashi45232: 冷氣變頻的話不會一直是滿載狀態 比較麻煩的是 煮 06/09 08:56
→ kakashi45232: 菜大部分會用到微波爐 烤箱 都要錯開使用 電熱水器 06/09 08:56
→ kakashi45232: 要設定時晚上煮完菜才開 或熱泵太陽能熱水器 但成 06/09 08:57
→ kakashi45232: 本比較高 06/09 08:57
推 liaojc1688: 重新申請電錶,一二三樓各一顆,分流使用省電又安全 06/11 09:18