看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 儲熱式電熱水器(18A)加裝定時裝置(38A),目前運作正常。 剛剛好奇拿驗電筆測量,發現定時器斷電時,輸出端的火線仍然帶電(此時熱水器開關開啟 但無過電),請問這樣正常嗎?(裝置如圖片) ---------- 另外請問有人說220V是雙火線,一般定時器電路關閉時只會斷一邊火線,另一邊仍帶電,除 了有漏電疑慮,對電器也不好,所以建議加裝同時斷兩條火線的電磁接觸器。 請問一邊仍帶電為什麼會傷電器?那我長時間開啟電器不關不是更傷嗎?但是經驗告訴我常 用的電器反而比不常用的來的長壽。例如同時間裝置的八隻燈管,過了十幾年,常用的兩支 目前仍正運作,不常用的六支已壞一半。 謝謝各位。 3.問題存在時間: 4.照片連結: https://imgur.com/a/AgePkd9 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.39.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1686810998.A.229.html
pentw: 看裝置圖解正常,只斷一邊 06/15 15:05
Navel: 照理說若斷開,輸出L不是就沒電嗎?用測電筆測仍有電 06/15 15:26
pohy960: 因為電熱水器沒有關閉 所以圖中右邊的L跟N等於是相通的 06/15 15:34
pohy960: 右邊L量到的電壓 是從右邊N穿過熱水器跑出來的 06/15 15:36
pohy960: 這應該單純是時開關 要防漏電必須再加裝漏電斷路 06/15 15:38
pohy960: 可以找找看斷雙火線的定時開關 但還是要裝漏電斷路器 06/15 15:40
Navel: 漏電斷路器熱水器上有 06/15 15:46
Navel: 熱水器斷路後定時器輸出L就不帶電了,感謝解答 06/15 15:56
Navel: 熱水器上有顆防空燒裝置,問了公司說那就是漏電斷路器。 06/15 16:16
novarossi: 防空燒跟漏電器是不同的東西...... 06/15 18:38
novarossi: 只斷一條會傷電器是半桶水在鬼扯 06/15 18:39