看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
前幾天冷氣太髒請人清洗 清洗過程中 師傅說冷媒不夠需灌 然後檢查一下說管線沒啥問題 (室內機到室外機接頭) 就收了5000就走了 幾天後冷氣又不冷了又請師傅回來 他說我可能冷媒管室外機接頭鎖頭原本沒有 可能是這樣冷媒漏光光了 他幫我找了一個裝上再補了冷媒 也說幫我又檢查了一次管路沒問題 (一樣目測室內到室外機接頭位置) 並說如果還有問題可能就室外機內部漏 就麻煩了 結果一個禮拜後我又發現冷媒管又結霜 又聯絡了冷氣師傅 他就說應該是室外機問題了要修很難修 也不確定能不能修理就建議我換新冷氣 就一直推說現在換新的還有補助啊之類的 想問室外機漏冷媒一般都不建議抓漏的嗎? 我才剛花5000。。。啊 補 冷氣大概10年左右了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.83.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1688998205.A.537.html ※ 編輯: barry790906 (49.216.83.61 臺灣), 07/10/2023 22:11:57
sirloin: 換個師傅吧這感覺坑錢07/10 22:12
sirloin: 不過你冷氣幾年了沒說? 》10年了
07/10 22:12 ※ 編輯: barry790906 (49.216.83.61 臺灣), 07/10/2023 22:15:19 ※ 編輯: barry790906 (49.216.83.61 臺灣), 07/10/2023 22:17:49
budaixi: 原本冷氣有問題嗎,如果是弄完才有問題,找別人吧。 07/10 22:40
markhbad54: 結霜是出風不足或冷媒灌太多 07/11 01:38
saram: 老把戲坑人. 07/11 01:43
saram: 冷媒只有漏光與充足兩種狀態. 07/11 01:44
saram: 趁機動手,然後說你家冷媒不夠,不冷. 07/11 01:45
saram: 三寶當場投降. 07/11 01:45
saram: 請他來洗.結果請鬼拿藥單. 07/11 01:45
saram: 社會到處有詐騙.有騙才有GDP 07/11 01:46
vipgk2002: 低壓管結霜是冷媒過多 07/11 05:20
vipgk2002: 清洗冷氣怎麼知道冷媒不足?清洗冷氣還有帶高低壓錶測 07/11 05:22
vipgk2002: 試壓力? 07/11 05:22
novarossi: 這種就學半套的兩光師,其實他自己也看不懂只會一直叫 07/11 06:26
novarossi: 人花錢 07/11 06:26
novarossi: 洗室內機只是洗空氣品質而已,不會從不冷洗完變冷 07/11 06:30
bailan: 10年前應該是R410的,這有漏應該不能只有補吧 07/11 16:53