看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
大家好。前陣子颱風發現室內的220v插座滲水出來 當下嚇到了趕快關掉總開關檢查 檢查完發現220插座後方有穿孔到外牆給冷氣室外機使用 初步看是冷氣師傅之前走電線到室外後。外牆的矽利康沒有打好導致滲水 目前想說將外牆矽利康刮掉後重填一遍 除了這樣做之外,外牆有需要塗防水漆嗎? 室內的部分,需要用發泡劑或是矽利康將電線周圍的孔洞捕起來嗎 麻煩大家幫忙解答,謝謝。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.197.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1691983998.A.53C.html
frogua: 方便提供室內室外的照片嗎?聽起來矽利康直接多打一些即可 08/14 13:34
frogua: ,不用刮掉,如果手邊有防水漆可上,沒有就不用特地買 08/14 13:34
sky548971: 原因確定了 除非犀利康真的很爛 不然再補上去就好 08/14 19:02
saram: 從裡往外打也可以.沒大水壓情況下. 08/14 23:14
saram: 如果在室內看得到孔的話. 08/14 23:15
narniamumu: https://i.imgur.com/4riKnoq.jpg 08/16 07:28
narniamumu: 外牆 08/16 07:28
narniamumu: https://i.imgur.com/L3QZz1a.jpg 08/16 07:29
narniamumu: 請問那像這樣的情況的話。可以直接再捕新的矽利康上去 08/16 07:30
narniamumu: 就好嗎 08/16 07:30