住家是中古大樓要做電線抽換更新,統包的水電工班建議我們配100A,改100A是可以的嗎? 配電箱的大電源如圖 https://i.imgur.com/Xp8LvzG.jpg ---- Sent from BePTT on my iPhone SE 3 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.30.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1692114194.A.D60.html
vwpassat: 磁珠磁夾板配線方式,22平方公釐電線耐流值才有到100A。 08/16 00:47
vwpassat: 如是PVC管配線,最高只到60A。 08/16 00:48
saram: 一般公寓夠用了.這是很棒的電纜. 08/16 01:32
tomap41017: 60A法規上限。 08/16 09:44
tomap41017: 有需求就直接換線 08/16 09:44
markhbad54: 做電線抽換更新,那電線有沒有要加粗? 08/16 14:17
YehNaNa: 電源線是指這條22的嗎?這條沒有要加粗 08/17 10:32
kousa: 你家是搞什麼東西需要到100a? 08/18 00:19
tomap41017: 這條沒有要加粗的話,就不可以改NFB 08/20 14:51
saram: 線可粗,但NFB不可任意增減額定容量. 08/21 01:45
saram: 線太細的話短路時可能讓NFB不跳脫,造成災害. 08/21 01:46
saram: 萬一發現電線太細(以電工法規來看)就要改小NFB容量. 08/21 01:49