※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大家好 最近想從插座分接出一組新插座到另一個位置 原插座是一般房間使用 新插座要給一台240直立式冷凍櫃使用 兩處相距約2.5米 打開插座發現原來的配線是5.5mm2 (火線跟中性線,地線則是2.0mm) 找了一下接線器似乎只有wago 221-615有支援這種粗線(最大6.0mm2) 再加上原來的兩進兩出 等於要買至少4孔的接線器221-615 想請問的是: 1.分配的方式是5.5火線兩條(原來的舊線)和2.0火線兩條(分接給兩組插座)都插在接線器 中性線也是一樣,地線因為只有2.0,就用小一點的金筆pc2254就好 這樣規劃有無問題 2.放兩組wago 221-615在裡面會不會太大而難以施工 謝謝 4.照片連結: https://imgur.com/a/HhX9yQ2 https://imgur.com/a/dfCnps8 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.219.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1694046506.A.BF9.html
vwpassat: 除非是加深型接線盒,否則空間一定是不夠塞的。 09/07 13:11
davidbeckham: 我看他原來的線留蠻長的,如果空間真的不夠,會試著 09/07 13:52
davidbeckham: 把線裁短再接 09/07 13:53
quency: 金筆pc863 可接5,5 09/07 14:48
davidbeckham: 感謝樓上告知,可是我要至少4孔@@,那個只有3孔 09/07 15:14
s880st: 建議別輕易把線裁短,就算用連接器、快速接頭,有時候要 09/07 21:34
s880st: 插入時,要把線整理順方向喬角度好插入,或線與線之間要 09/07 21:34
s880st: 預留空間比較能挪位置。不嫌棄外觀的話,買個塑膠明盒之 09/07 21:34
s880st: 類的,在原來插座位置外面加蓋凸出,比較好塞線等 09/07 21:34
s880st: 請問您原本的插座、及新增加冷凍櫃的電壓都一樣的嗎?別 09/07 21:57
s880st: 忘記這插座原本整個迴路所使用的負載量您有計算了嗎?此 09/07 21:57
s880st: 次還要再多加壹台冷凍櫃使用,務必注意“總負載”別接近 09/07 21:57
s880st: 電線及連接器(快速接頭)所設定的安全容許值極限 09/07 21:57
tank0006: 外加開關盒+無孔面板 09/07 23:35
davidbeckham: 感謝提醒,迴路是房間跟浴室,房間平常沒人用 09/08 09:41
davidbeckham: 浴室偶爾會吹頭髮,這樣負載應該足夠 09/08 09:42
davidbeckham: 冷凍櫃電壓110v,年銷耗度數300,功率不算大 09/08 09:43
kousa: 看你會不會收而已 https://i.imgur.com/VVRJoYH.jpg 09/08 15:05
samruqo: 3孔跟5孔所需要的空間差很多,5孔的困難多了。 09/08 20:10