看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 洗澡用的水龍頭滴水(熱水側是用滴的;冷水側是延牆壁流下) 3.問題存在時間: 上週是上方瞬熱型熱水器漏水已維修,但這週開始變成水龍頭漏水(不知是否內部管線影響 ) 4.照片連結: https://i.imgur.com/iRA9B8o.jpg 5.其他 : 第一次手機發文,若格式上有誤敬請見諒 ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.145.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1694310143.A.715.html
O10lOl01O: 哪邊漏 用紅圈圈一下吧? 09/10 09:48
hsiao38: 抱歉附上漏水處 09/10 09:51
hsiao38: https://i.imgur.com/8WzQ7vO.jpg 09/10 09:51
O10lOl01O: 最簡單的作法就是先把水關掉 09/10 09:59
O10lOl01O: 確定水不會漏之後 乾掉 然後上矽膠 等確定乾掉再開水 09/10 10:00
O10lOl01O: 哪邊漏就用哪邊 等個半天應該就夠了 09/10 10:00
hsiao38: 感謝建議,等等回家試試看 09/10 12:19
budaixi: 這種修法不會是上膠,我推測是你熱水器修好後水壓夠了, 09/10 13:31
budaixi: 所以換下方漏水點變明顯,會換就拆下來重繞止水帶看會不 09/10 13:31
budaixi: 會好,不會就叫水電來,因為新手很常鎖爆這東西導致要打 09/10 13:31
budaixi: 牆,水電有可能會換整組水龍頭,最嚴重是要打牆。 09/10 13:31
O10lOl01O: 所以才要從簡單的開始 失敗再用更難的工法 09/10 14:02
O10lOl01O: 尤其如果是很久的 容易出現牽一髮動全身的情況變大工程 09/10 14:21
budaixi: 那不如不做讓他漏,因為封死水是往牆內走的,只是看不到 09/10 14:31
budaixi: 而已。 09/10 14:31
markhbad54: 只封外側的矽膠只會讓水在裡面越積越多 09/10 16:03
markhbad54: 然後壁癌或漏水到樓下,還不如放給它流 09/10 16:03
saram: 這該30年以上了.整枝換吧. 09/10 17:07
hsiao38: 感謝樓上大大們的建議,原本家人想自己修看看,但下午樓 09/10 17:41
hsiao38: 下房客來說天花板漏水…..剛剛房東已經約水電下週來看看 09/10 17:41
hsiao38: 了 09/10 17:41
O10lOl01O: 有狀況就請專業的來看吧 09/10 19:32
sdiaa: 先關水...這種流法很危險 09/10 19:34
as51013: 有房東的話這部分就不是你們需要煩惱的吧... 09/10 21:44