※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 浴室現況:已入住、 LED照明與抽風機在浴室外牆為獨立兩個開關 需 求:安裝220v暖風機 問 題:經水電師傅勘驗後認為,LED照明與抽風機雖為獨立開關但屬同一迴路, 在線徑2mm堪用及電線管道狹小另外拉線有難度 (要另拉也是可以)的情況下, 建議直接在變電箱將110v迴路調整為220v即可, 現在LED照明都可自動變壓所以改接220v沒問題,而抽風機則保留當裝飾, 之後如有換新暖風機需求,不用特地關閉無熔絲開關還保有照明。 姑且不論家中LED照明是否可自動變壓,我的疑惑是: 之後如有換新LED燈或暖風機需求,不是應該關閉無熔絲開關更換較安全嗎? (更何況改為220v電壓了) 是否堅持另外拉線才是上策? 以上,懇請給予建議,感謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.23.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1695050888.A.17F.html
a2828z33: 你的問題可能問的不太清楚,目前依照你的敘述,看不出 09/18 23:55
a2828z33: 來到底是什麼狀況 09/18 23:55
vwpassat: 他說的沒錯啊!迴路改220V後,110V暖風機自然拆線不用, 09/19 01:02
vwpassat: 日後要換裝220V暖風機時,就不必斷電,可在有照明狀況下 09/19 01:02
vwpassat: 拆下110V暖風機,並在裝上220V暖風機後,要將電源線鎖上 09/19 01:03
vwpassat: NFB負載側時再關閉電源即可。 09/19 01:04
higger: 另外拉線費用一定比較貴~師傅建議把原本的線路改220讓燈和 09/19 01:06
higger: 暖風機用~你和師傅確定線徑和電流OK即可~不然就花錢牽~ 09/19 01:07
higger: 所謂改220其實只是把中性線那條改接而已~應該不用收錢吧 09/19 01:10
zero81924: 建議條件夠還是拉專線 09/19 01:35
zero81924: 先不論迴路上是否可能有110v設備 09/19 01:35
zero81924: 改接後原中性線會帶110V電壓 09/19 01:35
zero81924: 不知道的人要換燈具會以為切掉開關就沒問題 09/19 01:35
zero81924: 但實際上頭上的線全時通電 09/19 01:35
markhbad54: 10樓這種換電器不斷電的行為非常不可取 09/19 03:51
markhbad54: 呼籲所有DIYer+水電工一律確認斷電才施工 09/19 03:53
a2828z33: 這個絕對不會沒問題,雖然不太清楚到底什麼狀況,但哪 09/19 07:55
a2828z33: 有不斷電可以安裝器具的,建議原PO還是再搞清楚一下 09/19 07:55
zero81924: 我是想敘述很多人認知換燈泡是斷牆面開關火線就好,不 09/19 08:21
zero81924: 知道中性線可能也會帶電 09/19 08:21
zero81924: 當然換任何電器前都需要斷電加電錶驗電筆量測 09/19 08:21
zero81924: 抱歉敘述不確實 09/19 08:21
a2828z33: 重點是你線徑只有2.0,我是沒聽過有暖風機可以用2.0就好 09/19 08:21
a2828z33: 一般都是要拉一條5.5專迴 09/19 08:22
zero81924: 更換電燈中性線為火線的狀況會變成所有燈具為220V雙火 09/19 08:22
zero81924: 線無接地,標準來說也是不推薦的施工方式 09/19 08:22
jogjog: 安培來說 2 .0足矣(尤其還是220設備) 但第一口水電習慣 09/20 12:21
jogjog: 拉5.5 居多 而通常風機都拉專回才會大家看到都5.5 但建 09/20 12:21
jogjog: 議啦 110跟220還是分開比較好(建議拉新的線 )不然就是將 09/20 12:21
jogjog: 就改買110設備(但負載負擔會比220還要來得大) 09/20 12:21
jogjog: 有容易跳電的可能 舊有線直改220缺點如上就不另外解釋 09/20 12:25