大家好 牆壁內熱水管彎頭可以用止水帶再在外面用 AB膠來黏嗎 有些人說熱水管不能用AB膠 有些人說 AB膠可以耐100度 管子裡熱水不 會到100度 所以可以用 ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.249.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1696058159.A.A18.html
fo11ow: 你如果是暫時要處理漏水 當然可以 台灣熱水管不像歐洲 幾 09/30 17:52
fo11ow: 乎都是金屬( 除非你是少數特例) 且不論其他的 你AB膠熱脹 09/30 17:52
fo11ow: 冷縮係數跟金屬差太多 又在高溫高壓的狀態下 嗯 除非你很 09/30 17:52
fo11ow: 有實驗精神 不然真的不建議 09/30 17:52
badbadook: 有人說 止瀉的最好就是用止洩帶 09/30 18:03
badbadook: 所以我想用止洩帶 而且之前用止洩帶 也是沒有漏了幾十 09/30 18:03
badbadook: 年 09/30 18:03
badbadook: 我原本想用缺氧膠 但是賣 缺氧膠 給我的跟我說就是直 09/30 18:04
badbadook: 接用缺氧膠不要加止洩帶 09/30 18:04
badbadook: 我單純用缺氧膠會怕所以我就想用 止水帶加AB膠 09/30 18:05
badbadook: 還是止水帶加缺氧膠也可以 09/30 18:05
KuKuoo: 宅水電教的用法是止瀉帶加缺氧膠 09/30 18:25
novarossi: 止洩帶+缺氧膠 09/30 21:05
fo11ow: 我沒看過宅水電 但是我在做金屬加工時 缺氧膠要直接接觸金 09/30 21:51
fo11ow: 屬 缺氧膠原理跟一般膠不一樣 所以加止瀉帶等於是阻撓缺氧 09/30 21:51
fo11ow: 膠跟金屬的密合度 09/30 21:51
novarossi: 前面兩牙不纏止洩帶留來抹膠,雙重保險的概念 09/30 22:42
saram: 金屬管除非用焊接或融鉛補. 10/01 02:48
saram: 如果有熱度的話. 10/01 02:49
jasongod: 基本上我們水電實務上不會用止洩帶加AB膠,AB膠通常用 10/01 13:12
jasongod: 在消防管跟空壓管,AVB膠很吃品質跟溫度,所以熱水管大 10/01 13:12
jasongod: 多用壓接或止洩帶。(是說熱水管溫度了不起七八十度, 10/01 13:12
jasongod: 到100度大概就變蒸汽管了) 10/01 13:12
jasongod: 至於前幾樓說的止洩帶+缺氧膠作法,我們實務上也都是這 10/01 13:12
jasongod: 樣做,一開始有老師傅說這樣子是脫褲子放屁,但我實際 10/01 13:12
jasongod: 的經驗是,純止洩帶有一定的機率會微微滲漏,因為白鐵 10/01 13:12
jasongod: 牙很鋒利,可能會把止洩帶割出缺口,而實際上缺氧膠剛 10/01 13:12
jasongod: 好可以產生輔助的功能把止洩帶未能填補到的缺口填上, 10/01 13:12
jasongod: 近幾年我這樣做幾乎沒發生過滲漏的情形(除非牙裂了) 10/01 13:12
x8000000x: 同意14樓F大,我實際配金屬管也是只用膠,貼布西露反 10/01 14:26
x8000000x: 而讓膠吃不進牙 10/01 14:26
as51013: 直上AB膠沒遇過有漏過的 10/02 08:14
leviathan415: 有些師傅是止洩帶加塑膠油 10/02 15:59