※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ *[HCG洗手槽 落水頭、P管滲水 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): HCG廁所洗手檯發生漏水、滲水情形,我自己去五金行購買落水頭、P管 裝完測試沒漏。但靜 置一段時間後,落水頭及排水管(圖片黃圈處)仍有水溢出,請問這是我沒鎖緊嗎? 我今天都 請水電師傅來鎖緊還是一樣 我測試臉盆水平大概有1-2度落差,這種會造成滲水嗎? 但我看另一個洗手檯也是這角度都 沒發生滲水問題 還是說要購買HCG原廠的才能避免滲水問題? 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 3.問題存在時間: 一個月 4.照片連結: https://i.imgur.com/5MEgtG6.jpg 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.6.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1696162407.A.B47.html
howardcd: 落水頭如果是彈跳式的,先轉緊 10/01 20:30
howardcd: 如果不是彈跳式的,就把你圈起來的地方上點缺氧膠 10/01 20:32
markhbad54: 你的止洩帶纏法怪怪的 10/01 21:06
KoPisloser: 抱歉 止瀉帶已經纏裡面 外面那只是膠帶避免露出 10/01 21:21
KoPisloser: 結果剛剛發現落水頭沒轉緊,我先轉緊試試看 謝謝 10/01 21:21
StarRoad: 不建議加貼膠帶。這種膠帶沒有強化止漏功能,只是延後 10/01 21:42
StarRoad: 發現漏水跡象而已。 10/01 21:42
kousa: 你請到一個非常兩的水電,這個很好解決 10/03 00:16