→ GLUESTICK: 不要同時運轉沒問題 10/04 17:29
→ ian1107: 線改5.5 10/04 17:47
→ yeaa8814: 謝謝回覆 洗衣機晚上 咖啡早上 那應該沒問題 10/04 18:42
→ markhbad54: 同時運轉也撐的住,尤其英國比台灣冷 10/04 19:57
→ goingmo: 交流的電流去看機器上標示比較準,不要自己把瓦去除電壓 10/04 20:53
→ goingmo: 算 10/04 20:53
推 tomap41017: 基本上不太會有問題 10/05 01:52
→ fo11ow: 2.0應該夠 10/05 06:10
推 chapters: 咖啡機沒有要連續出十幾杯的話,以1450W運作的時間也不 10/05 14:22
→ chapters: 會太久,2.0夠 10/05 14:22
→ kousa: 沒問題!但是大家都搞錯重點,重點是在breaker 10/07 01:14
推 cchsiao: 線徑2.0耐20A 依你使用的器具還ok啦 根本不用換到5.5 就 10/09 08:21
→ cchsiao: 算要換粗一點的也要連不累尬一起換了 10/09 08:21