1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原先有三個開關(如下照片),一個開關是廁所燈,一個是走廊燈,中間開關沒有作用。PS : 因為買中古屋,無從未起。 中間開關切換時,可以看到指示燈會亮和熄滅,參考下圖。接線方式也可參考下圖。 由於中間開關沒有作用,我想把它改為插座,但請問是否可以直接改?謝謝! 3.問題存在時間: 相當久 4.照片連結: https://i.imgur.com/kec01kJ.jpg
https://i.imgur.com/mnLLlMK.jpg
https://i.imgur.com/3o3udnb.jpg
https://i.imgur.com/iKWdPLo.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.115.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1696511586.A.7AD.html
sky548971: 找最近的中性線加本身的火線 搞定 10/05 22:21
higger: 如果中間控制線也連到天花板的話~直接分接到天花板上的中 10/05 22:51
higger: 性線~再和開關處的火線變成一個插座~這種做法是不好的 10/05 22:52
higger: 但不好在哪我始終搞不懂... 10/05 22:52
sky548971: 最好是找師傅去現場評估 最省錢就是我說的 因為我也不 10/05 23:05
sky548971: 知道你現場到底是怎樣 10/05 23:05
cchsiao: 中間開關可以改為插座,但需要補一條中性線,補線的部分 10/05 23:39
cchsiao: 可以從走廊燈或廁所燈的中性線分接然後從電管穿線過來, 10/05 23:39
cchsiao: 也可以從附近的插座分接中性線過來,後者走明線難度較低 10/05 23:39
cchsiao: ,相對費用也較低 10/05 23:39
honeyhsin: 謝謝各位回覆!我以為中間開關的單獨接線是中性線,另 10/06 07:42
honeyhsin: 一邊有與左右開關串接為火線,所以把中間開關直接換成 10/06 07:42
honeyhsin: 插座就可以,請問我是哪裡誤解了。 10/06 07:42
kakashi45232: 把要改的那條控制線在燈具那裡改成中性線 但要做好 10/06 08:02
kakashi45232: 記號 不然之後那個改開關按下去 火線跟中性線短路 10/06 08:02
kakashi45232: 就很危險 10/06 08:02
chapters: https://youtu.be/Ye0X5VLXePA 10/06 08:35
cchsiao: 開關只有火線和燈線(控制線),沒有中性線,中性線只有在 10/06 08:59
cchsiao: 插座或燈具才有喔,所以開關更換為插座的補(中性)線就得 10/06 08:59
cchsiao: 從這2個地方引線過來 10/06 08:59
elfwind: 電線=一條直的路;開關=馬路中的一道門,門開才能走,你的想 10/06 18:55
elfwind: 法是把門後的路去接給別的未知道路用,當然沒辦法走 10/06 18:56
fo11ow: 我誠心認為 你找水電才是最安全的做法 10/06 23:34
honeyhsin: 謝謝各位的回覆!我比較線路的配置。 10/07 08:37
honeyhsin: 我有另一個問題,我找不到中間開關是用在哪個電氣,但 10/07 08:42
honeyhsin: 指示燈切換時會亮和熄滅,這是不是表示它一定連結到電 10/07 08:42
honeyhsin: 氣裝置? 10/07 08:42
sky548971: 你先想辦法 認識 火線 中性線 控制線 理論上你也不能 10/08 13:17
sky548971: 拿開關迴路下去做插座迴路 會GG 10/08 13:17