小弟大樓已經要30年屋齡 公共管線常會有破管問題 一但破管就是要找出破管樓層 還要協調進該樓住戶家中 有時破管點維修孔修不到(部分住戶甚至沒有維修孔) 必須破牆維修 常常住戶不同意維修產生糾紛 近期看到YOUTUBE 國外有一種 PEXA水管 耐用且可彎曲 是否可以選擇比原水管管徑小一些 從頂樓水表後方接管 通過原本破損的水管作為牽引 直接接到破管戶家中做更換 想詢問這想法是否可行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.15.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1696559757.A.4FC.html
jiankein: 拉明管 10/06 13:26
拉明管要走大樓外牆 先不說管委會同不同意 我們大樓將近30樓...住戶都牽明管的話 建管處那邊會有法規問題嗎? 日後維修也是大問題 上週要用吊籠維修1X樓外牆磁磚 有住戶說不准經過他家外面 還叫里長叫警察 鬧到要去申請路權 多花幾萬元請吊車....從下面修 ※ 編輯: Powertalk1 (125.228.15.118 臺灣), 10/06/2023 14:28:51
jiankein: 你說的方法,最後還是要進入破管家更換吧? 10/06 18:25
fo11ow: 明管是共管 不可能從樓上三十幾條下去 10/06 23:34
kousa: 除非管道間空間夠大,再以不破壞的前提下,施工非常困難。 10/07 01:13
kousa: 你的想法過了一層樓就行不通了,因為每一層樓都會有固定步 10/07 01:13
kousa: 在牆面上。蜘蛛人是一個很好的施工方式 10/07 01:13