看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問各位先進:我申請的電是三相三線220V的電。 我要使用110V時要經過變壓器,請問一般無超載使用的情況下 變壓器的壽命大概多久呢? 3.問題存在時間: 因為疑似變壓器運作不大正常,計算電器使用時耗電比預期高很多。 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.74.96.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1697801960.A.C74.html
ctrlbreak: 秒壞或幾十年不壞 一切看品質和運氣 10/20 20:23
saram: 台製變壓器已經很成熟了.不要擔心. 10/20 21:08
saram: 超負荷時,NFB會跳脫. 10/20 21:09
mecca: 舊屋那顆變壓器疑似使用了20年以上。之前整期空屋時只偶而 10/20 21:20
mecca: 去開鐵門和電燈整理,都是110V 竟然吃了130度電 10/20 21:20
GLUESTICK: 空屋嗎 沒用時台電錶後總電切掉 10/20 23:49
ajax4444: 推樓樓上分享,長知識 10/21 01:34
mecca: 的確知道變壓器會沒負載時也會耗電但是後一期電費根據計算 10/21 09:06
mecca: 用電量比預期增了快1倍 10/21 09:07
novarossi: 拿勾錶量變壓器的一次、二次電流,看差異多少 10/21 15:12
mecca: 電器使用中然後比較嗎?對耶這樣就可以大約算出耗損這樣? 10/23 20:41
saram: 光量電流無用.要知道電壓. 10/24 22:24