看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原想安裝具速暖功能的220v暖風機,經水電師傅評估無法重新拉220v線, 所以現在退而求其次,考慮安裝110v暖風機。 查了屬意廠牌,資訊如下: 台達電:1,600W, 14.5A, NTD 8,000 三 菱:1,300W, 11.8A, NTD 14,000 考量浴室最大負載電流為15A,三菱相對留有安全使用空間,但價格高出許多。 因此: 1. 如果選擇台達電,電流負載安全性夠嗎?(浴室還有兩個未用插座,是否使用未知) 2. 是否可將浴室最大負載電流15A改20A?如可,是否影響電線使用安全及時間? (https://i.imgur.com/m2YOlAU.jpg) 3. 如有安裝暖風機,是否最好加裝漏電斷路器? 4. 在不影響安全下,還有其他方法接用220v嗎?(還是想有速暖功能啊~) 5. 題外話,暖風機110v與220v的暖房差異大嗎?(不想裝了之後還是會冷~) 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.28.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1698482080.A.094.html ※ 編輯: wufqnn (218.173.28.161 臺灣), 10/28/2023 16:41:23
a2828z33: 三菱的110/220V,功率不是差一倍? 10/28 19:28
saram: 一樣. 10/28 21:54
saram: 不知道是否變頻電熱? 10/28 21:55
saram: 要獨立NFB.20A 10/28 21:55
a2828z33: 我剛查一下,確定不一樣喔,220v的最高功率是2250w 10/29 00:33
markhbad54: 把浴室迴路改成220v,並一併更換迴路上的電器成220v 10/29 02:13
markhbad54: 利用原有的線來改,不重新拉線 10/29 02:16
tomsawyer: 假設你浴室原本是三孔真三線 那直接轉220V 不會有問題 10/29 12:27
tomsawyer: 缺點就是線上的插頭都只能220 變壓器之類的不會有問 10/29 12:27
tomsawyer: 題就是 但若只有2線要考慮一下 沒有接地很危險 10/29 12:27
發現,上述15A電源總共連接了: 3間寢室的電燈(插座部分獨立);及 2間浴室的電燈、抽風機、免治馬桶和插座。 這樣是否選擇三菱(11.8A)即為最適解? ※ 編輯: wufqnn (218.173.2.55 臺灣), 10/29/2023 14:06:28
a2828z33: 個人是建議最佳解就是不要裝就好... 10/29 15:00
a2828z33: 正常暖風機不管110v還是220v,都是建議要專用迴路 10/29 15:01
a2828z33: 你這沒有220v就算了,還跟一堆東西共用 10/29 15:01
a2828z33: 這種狀況敢幫你裝的水電真的也是覺得很棒 10/29 15:01
saram: 不管電壓多少.要看額定功率去推出額定電流. 10/30 03:44
saram: 如果是110V但額定功率是2250w那麼電流就是20A!! 10/30 03:45
saram: 那麼電線要耐流20A. 10/30 03:47
經測試,上述15A電源只連接3間寢室+2間浴室天花板以上的電(LED燈*11+抽風機*2), 天花板以下的電是接另一組電源。 請問: 1. 是否選擇三菱(11.8A)相對安全? 2. 如果選擇台達電(14.5A),是否可將15A變壓器更換為20A?(線徑2.0) ※ 編輯: wufqnn (218.173.2.55 臺灣), 10/30/2023 21:41:44