看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 如題 浴室熱水流量/水壓偏小 大樓住7f,總樓15,所以有裝減壓閥 全戶水流都在尚可的狀態,但用來洗澡就覺得偏小 熱水器在離浴室較遠的地方 熱水器使用約10年,不清楚耗損有沒有影響 關水靜水壓在第3格 開水剩一格多 大概是1.1-1.2kg/cm2 https://i.imgur.com/qJ9rzu3.jpg 這個水壓爬文好像沒什麼問題? 請問浴室出水口改用大流量彎頭有沒有改善 不然就要在熱水器那端做加壓了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.20.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1700131129.A.563.html ※ 編輯: hijack8591 (101.8.20.29 臺灣), 11/16/2023 18:43:01
a2828z33: 可能熱水管路使用久了有堵塞,清洗管路可能會改善 11/16 20:26
yanrule: 減壓閥可以進行調整2~3kg較為合適 11/17 02:37
yanrule: 漏看了,你靜水壓在第三格表示原本就設定3kg正確,開水 11/17 02:42
yanrule: 壓力驟降剩1kg可能減壓閥老舊需要拆開清潔或者更換新品 11/17 02:42
eddietw: 現在很多廠商有在做清洗水管,用檸檬酸灌注進去。洗完水 11/21 09:25
eddietw: 壓會有提升,但你也要有心理準備,有可能把水垢都清出, 11/21 09:25
eddietw: 造成水管漏水。 11/21 09:25