推 afa5644ti: 發電機沒動...所以沒輸出.... 11/17 19:22
→ kivin0621: 不是欸 11/17 20:56
→ kivin0621: 我目前燈號是亮台電供電 11/17 20:56
→ kivin0621: 所以現在是吃正常家用電 沒有切到發電機 11/17 20:56
→ kivin0621: ATS台電輸入端量測確定有電壓輸入 11/17 20:56
推 afa5644ti: 正如我所說… 發電機沒動 所以沒電… 11/17 21:46
→ kivin0621: 但我搭其他中性線點 11/17 22:11
→ kivin0621: 量ATS上負載火線是有電壓110V輸出的 11/17 22:11
→ kivin0621: 是將黑棒搭ATS上的負載中性線 輸出則歸0 11/17 22:11
→ kivin0621: 我記得這顆的作用就是在大樓台電端斷電時才會切到發電 11/17 22:19
→ kivin0621: 機輸入讓緊急插座維持電力 11/17 22:19
→ kivin0621: 平常都都是吃家用電QQ 11/17 22:19
→ kivin0621: 平常大樓的緊急發電機也是常關的 11/17 22:28
→ kivin0621: 在這次停電完後我插座才斷電 11/17 22:28
→ Mosin: 移除負載之後手動切換幾次試試看? 11/18 00:00
→ Mosin: google看其他牌子的有的說找技服人員,有的說切換幾次看看 11/18 00:01
推 afa5644ti: 負載燈沒亮.... 重開機.... 11/18 06:30
→ kivin0621: 感謝 已解決 之前手動切換沒用 11/18 09:32
→ kivin0621: 這次土法練鋼 對ATS 用力敲ㄧ敲再切換幾次就好了….. 11/18 09:32