看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 這是這層樓的變電箱,原先一次使用2種大功率電器時都會跳電 (烤箱、微波爐、炊飯鍋、快煮壺),跟房東建議將其中2座插 座改成專迴,水電修繕後入如附圖,但是看了之後覺得怪怪的, 貌似只有將其中一個15A開關直接改成30A(右下往上數第二個) ,線徑是2.0一次鎖3條,照這種改法感覺就變成最多可以一次供30A 給一條2.0的線。 不知道是不是我的誤解,再麻煩解答一下,謝謝。 3.問題存在時間: 一直以來都有 4.照片連結: https://i.imgur.com/D5s9Fp9.jpg 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.139.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1701261311.A.52A.html
nosod: 這樣改就是三條2.0一起過熱燒掉....11/29 20:46
jasongod: 亂搞,這樣用50A不是更不會跳?!完全失去控制保護的機11/29 20:58
jasongod: 制11/29 20:58
vaper: 大功率本就不能同用一插座,同一迴路也不行11/29 21:32
vaper: 例如電鍋不能跟烤箱一起用11/29 21:32
後來也是煮飯時才發現都是同個迴路所以都要分開運作...
vaper: 要加大電流要抽換線,一迴至少上千,還得視裝潢程度加費11/29 21:33
fo11ow: 跳電是保護你 這樣改就是不會跳電 直接燒全家的概念 的確11/29 21:55
fo11ow: 是直接解決跳電的問題11/29 21:55
higger: 為什麼一定要在電箱端解決?接個有保護的延長線不就安全了?11/29 23:25
主要是整層樓的插座都是同個迴路,分開插不同插座的插頭同時運作也會跳 電,所以延長線無法解決問題
nebulaforest: 明明還可以新增3個15A,到底是要多省?11/30 00:25
※ 編輯: Qnatural (36.234.161.233 臺灣), 11/30/2023 00:42:12
fo11ow: 如果整層插座都同一個迴路 那真的除非新增迴路 不然沒簡單11/30 01:25
fo11ow: 解11/30 01:25
markhbad54: 真的是在亂搞,11/30 03:34
markhbad54: 2.0的線就只能用15A斷路器。11/30 03:34
markhbad54: 可以三條線共用15A斷路器,11/30 03:34
markhbad54: 但絕不能把斷路器改大11/30 03:34
了解,感謝各位的解答,再跟房東反應一下。昨晚發文前有先一次插2個電器測試,是真的 不會跳電,不過再開試下去可能就燒掉… ※ 編輯: Qnatural (42.76.131.137 臺灣), 11/30/2023 13:43:23
leviathan415: 你摸摸看線燙不燙就知道了 11/30 20:51
leviathan415: 好拉 正經回答 可以把其他功率小的 11/30 20:52
leviathan415: 改到其他用電量不大的迴路讓你要的迴路變成獨立迴路 11/30 20:53
leviathan415: 再補迴路 拉3.5的線是最佳解不過看來房東不想花這錢 11/30 20:56
leviathan415: 多拉一條3.5的線新增迴路 (專迴)是最佳解 11/30 20:57
kousa: 配成這樣真的超缺德!你家遲早會燒掉。 12/02 18:54
kousa: 找專業的水電工來修繕不香嗎? 12/02 18:54