大家好 想請教我家這顆漏電斷路器按下去綠色按鈕後 只有我家左邊所有插座會斷路 但右 邊都是正常通電 這樣是正常的嗎?它是只有漏電時起作用對吧? https://i.imgur.com/rKt2X0h.jpg
那上圖一顆顆的黑色的應該都是過載斷路器 有過載會自動跳起來對嗎?所以應該不用擔心 過載時開關沒跳電? 先感謝大家了 ---- Sent from BePTT on my Samsung SM-G9960 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.101.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1702286902.A.BA2.html
googleeeeeee: 1.照邏輯不正常,漏電開關通常是接到比較潮濕的地 12/11 18:04
googleeeeeee: 方,廁所的插座、戶外洗衣機、電熱爐的地方。 12/11 18:04
googleeeeeee: 線看不清楚不曉得你家漏電開關是接到哪。 12/11 18:04
googleeeeeee: 2.壞掉過載就不會跳了,會火燒厝。 12/11 18:04
tomsawyer: 你拉拉看右上角紅色下出細線去哪了 只有他得輸出有漏電 12/11 19:12
tomsawyer: 保護 12/11 19:12
tomsawyer: 看似沒有獨立地線 12/11 19:17
lovingneww: 那請問過載斷路器要如何測試是否正常? 12/23 03:54