看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問實務上會有多加五支4呎20W的LED T5層板燈後,卻造成洗澡時加壓馬達,電暖抽風機跳 電(開關箱甚至有些許塑膠味)的狀況嗎? 怪的是多加電燈的獨立迴路沒跳過,反而是用了二十年的加壓馬達漏電斷路器的另一迴路 會跳,百思不得其解~~ 請各位先進不吝指點 !! 3.問題存在時間: 加裝5支 20W LED T5 層板燈後 4.照片連結: 總開關箱 & 20W LED T5: https://imgur.com/a/LMfSviu 5.其他 : 無補充, 請大家集思廣益,感謝 ~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.56.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1704152953.A.2DA.html
jetzake: 加壓馬達和電暖器是同一個迴路 而且都是110V的嗎? 01/02 08:30
a2828z33: 直接找水電去看吧,查這個有時不是五分、十分處理得好的 01/02 08:44
mr844332: 加壓馬達&電暖器同一迴路是110V!打算先拔掉加裝T5再觀察 01/02 09:37
mr844332: . 01/02 09:37
a2828z33: 如果是同迴路,你可能找人去改一下比較好 01/02 09:43
a2828z33: 正常暖風機都是要專迴,而且你還110V的 01/02 09:43
a2828z33: 兩個都是啟動時會有高電流,這樣安全性比較堪慮 01/02 09:43
googleeeeeee: 可能漏電吧,你裝那個不是有含測漏 01/02 12:57
saram: 同一迴路.建議電線要獨立. 01/02 19:26
killer90787: N相有共用到,導致ELCB會誤判跳脫 01/15 16:34
mr844332: 經過分析,原來是漏電斷路器的電線日久鬆脫過熱導致! 01/21 22:28