→ gtr8310: 老化或接點插點不良...總之儘早檢查 01/14 11:15
推 GLUESTICK: 某個插座壞了也有可能 讓水電查修 01/14 11:17
→ b54102: 好 也有專業大大寄信給我 非常感謝 @@ 01/14 11:51
推 dream4magi: 最近家中發生過: 原因是其中一條L線缺相 01/14 18:27
→ dream4magi: 經查後家中電路沒有問題 問題是發生在台電的電錶盤 01/14 18:27
→ dream4magi: 接觸不良 01/14 18:28
→ dream4magi: 如果要測試是不是缺一相 你可以去開冷氣看看 01/14 18:28
→ dream4magi: 220V冷氣需要兩條L線都正常才有辦法運作 01/14 18:29
→ b54102: 我家超老房 超過40年 ^^||| 01/14 19:03
推 breakhart: 盡快檢查 這樣蠻困擾的吧 01/14 19:16
→ vwpassat: 曾遇過因NFB內部鏽蝕而斷電。 01/15 00:27
→ saram: 你眼睛看的不準.要每一個NFB再扳動一次.全部歸on. 01/15 04:03
→ saram: 跳脫時扳點在中央. 01/15 04:04
→ kousa: 請水電的檢查電箱跟電力系統!你這超危險不適合DIY自己搞! 01/15 08:20
→ kousa: 離電線走火不遠了 01/15 08:20
推 O10lOl01O: 40+年應該可以整棟電線換一換了吧? 01/15 08:36
→ saram: 水泥房子管線在牆壁管理,不怕燒毀. 01/15 11:48
→ saram: 電線火災通常發生在木頭房. 01/15 11:49
→ killer90787: 誠信服務,責任施工,歡迎洽詢! 01/15 16:33
→ kousa: Saram 你是專業的電工嗎?你講這話要負責欸 01/15 17:49
→ kousa: 你要不要去消防局調一下電線走火的房型? 01/15 17:53
→ b54102: 有正在找員林芬園一帶的師傅 01/15 17:54
→ saram: 樓上的.牆壁管線沒有氧氣燒不起來.只有插座短路才會燒接觸 01/15 19:58
→ saram: 明管也有塑膠體保護.再說NFB在超載時就跳脫了. 01/15 20:00
→ saram: 甚麼時候不跳脫而電流變少?是電阻大. 01/15 20:00
→ saram: 像延長線燒毀,大多為電阻升高,但電流低,NFB不跳脫,累積時 01/15 20:02
→ saram: 間長了,整條線會點燃.直到斷路,危險解除. 01/15 20:03
→ saram: 是這樣慢燒,不是短路的瞬間燒,那能量驚人. 01/15 20:04
→ saram: 電線走火,都是電線規格不符額定電流,才會"走火". 01/15 20:05
→ saram: 哪一段電阻大?絕不是管壁裡的粗線.而是外插延長線. 01/15 20:06
→ saram: 你畫個示意圖,以歐姆定理算算看. 01/15 20:07
推 jetzake: 這種問題一般人一輩子遇不到幾次 不是做這行的很難有經驗 01/15 22:52
→ jetzake: 就算想了解一下 還是讓專門的人來動手自己用看的比較好 01/15 22:53
推 higger: 我猜是電箱內中性線鬆了 01/15 23:48
推 dream4magi: 樓上:中性線鬆了早就燒一堆電器了.. 01/16 05:50
推 higger: 銅排上(中性線)不只一個接口~如果是考量220V燒電器的可能 01/16 10:46
→ higger: 不一定接在一起的~可能也沒那麼鬆~樓主是說有時好有時壞 01/16 10:47
→ higger: 如果時時壞就是斷~有時壞有可能鬆~一般人根本不會去檢查 01/16 10:48
推 kousa: 我是專業水電技師,你太理想化了!每一個人的住家都是客製 01/18 01:26
→ kousa: 品,很多東西都跟書本上的不一樣!我一年處理超多這種案件 01/18 01:26
→ kousa: ,你不要在那邊亂害人,出事你是要負責嗎?我有學歷、證照 01/18 01:26
→ kousa: 和實務經歷,現在仍還在市場上服務大眾,實務跟理論是有差 01/18 01:26
→ kousa: 距,除非你家的建造過程是晶圓廠一樣! 01/18 01:26
→ avaug: 我家之前遇過是過電的插座電線插接孔裂掉接觸不良 01/18 13:50