→ saram: 你要畫圖才懂. 01/18 17:31
→ saram: 中性線不可省.因為他是迴路啊. 01/18 17:32
我沒有說要省中性線啊,我是說我只拉插座的中性線給開關,然後用開關的火線
不用插座的火線
→ saram: 當你量測他是零電位你便以為可以共用? 01/18 17:33
從我的附圖就可以看到不同迴路的中性線全部匯歸到零線銅排了
→ saram: 沒有一條電線的電阻是零.所以電流通過一定有壓差. 01/18 17:34
→ ttsmarco: 不同迴路可能因為漏電斷路器(插座迴路常有)導致異常 01/18 18:48
※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/18/2024 18:55:14
→ markhbad54: 有漏電斷路器 就不能共用 01/18 19:11
→ markhbad54: 沒漏電斷路器 我不該建議你共用 01/18 19:11
→ serenemind: 請問為什麼有漏電斷路器,就不能共用? 01/18 19:35
→ serenemind: 現在的家庭都有漏電斷路器吧 01/18 19:36
→ saram: 220V的如熱水器一定有漏斷器.你看一定三條線.綠線要接銅排 01/18 19:49
→ saram: 這條一定"專用",才能參考到漏電電流即時跳脫. 01/18 19:51
→ vaper: 呃,很新手的邏輯…中性線是電源迴路,不能因為是0伏所以 01/19 01:49
→ vaper: 任意並接。 01/19 01:49
→ vaper: 可不可以借用中性線,跟可不可以借用火線,是一樣的考慮。 01/19 01:50
→ vaper: 那考慮什麼?線的耐流,可以就借用,反之不可 01/19 01:51
→ vaper: 滿多新手以為中性線跟地線在電箱有並接,所以就等而視之。 01/19 01:52
→ kousa: 請注意相位,不同迴路但同相位,中性線不可共用。 01/19 02:04
推 sky548971: 正常的水電師傅都不會偷別迴路的中性線來用 01/19 02:15
我也不想啊,但現在的智慧開關就是有中性線的需求
所以得想辦法
→ serenemind: 我解釋一下,原始電路110V有分流給燈具跟插座兩個迴路 01/19 15:03
→ serenemind: 我拉插座中性線給智慧開關,提供WiFi電源,耗電0.5W 01/19 15:04
→ serenemind: 火線用原本的燈具,吃了10A,很大,但是是燈具原本的 01/19 15:05
→ serenemind: 負載,所以這樣的使用方式,只有增加插座迴路0.5W而已 01/19 15:06
→ serenemind: 所以我猜,不論是同相也好反相也罷,0.5W不會造成負載 01/19 15:08
→ serenemind: 不均衡產生的中性線超載,應該是安全的 01/19 15:08
→ serenemind: 但是我如果用之前網友建議的,拉插座的火線過來給開關 01/19 15:08
→ serenemind: 會造成插座增加1100W,所以我才覺得他的想法反而危險 01/19 15:09
→ serenemind: 這樣分析有道理嗎? 01/19 15:10
※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/19/2024 15:15:59
推 kivenQQ: 實際上可以用,但是不合乎標準作業流程,爾後的人如果不 01/20 11:11
→ kivenQQ: 清楚你的接法會造成一定程度危險。 01/20 11:11
的確是。不過要爬到天花板拉中性線有點搞剛,請人拉要花錢,三個開關拉三條
幾千塊跑不掉。現在確定理論上可行,我就要買來裝了,等弄好再分享。
你說的爾後的人應該是指未來的住戶吧,如果真的搬走必須要恢復原狀。
→ nebulaforest: 除非妳確定兩條迴路的火線同相,並祈禱中性線永不斷 01/20 21:49
→ nebulaforest: 反相火線共用N線,萬一回電箱N線斷了,就精彩了~ 01/20 21:55
其實這個觀點跟其他人有明顯的出入,有些人反而是說必須反相才可以,同相不行。
理由是同相的話在中性線的電流會變大,而反相會相消。
不過不管你們的觀點誰對誰錯,當中性線斷了,影響的只是智慧開關的WiFi功能中斷,
並不會有什麼危險,畢竟WiFi的耗電連1W都不到。
→ nebulaforest: 同相增加N線電流,反相抵銷。反相斷電箱N線變220V 01/20 23:43
不太理解你的意思。+110V跟-110V才會形成220V,拉中性線出來給智慧開關,
並不會形成220V的迴路吧。可以說明一下嗎?
※ 編輯: serenemind (220.135.239.246 臺灣), 01/21/2024 11:37:49
→ nebulaforest: 因為兩個迴路被共用N線連結在一起,電箱端N線斷了後 01/22 15:26
→ nebulaforest: 兩個反相的110V被共接的N線連結成220V 01/22 15:27
→ serenemind: 電箱端N線斷的話,就算沒有這樣做一樣都會出大問題 01/27 20:17
→ serenemind: 基本上電箱端的中位線是絕不可以斷的 01/27 20:17
→ saram: 你的腳踩你家的地.不是中性線. 02/04 21:39
→ saram: 你要"參考"火線與你家地上的電位. 02/04 21:40
→ saram: 萬一熱水器裡發生電流外洩,也許熱水裡有幾伏特(與大地位差) 02/04 21:41
→ saram: 那就有一點危險. 02/04 21:42
→ saram: 因此電器立即跳脫,你就沒危險了. 02/04 21:42
→ saram: 15V就有危險. 02/04 21:43
→ saram: 這就是熱水器很需要加裝漏電斷路器的緣故. 02/04 21:44
→ saram: 光是"設備接地"還不足夠. 02/04 21:45