推 a2828z33: 你需要幾KA的?01/22 08:08
我看了很多文章還有影片解說,還是不知道KA是什麼東西,所以才希望推薦直接可以用,
最常用的就好
→ saram: 自左起:大馬力或大耗電流的NFB,工廠三向用電,30A-50A甚至01/22 09:48
→ saram: 更大,但這幾個的frame框架一樣.01/22 09:49
→ saram: 中間:家庭用的分路NFB,台芝模式的,有110V,220V兩種.220V01/22 09:50
→ saram: 是兩個並排加"連桿",跳脫時才一致.01/22 09:51
→ saram: 右:現代小電流分路NFB.有1b,2b,3b....01/22 09:53
→ saram: 漏電斷路是附加保險機制.通常電熱水器為安全而加裝.01/22 09:54
→ saram: 怕熱水器的電阻絲結構碎而電通過水導電.01/22 09:55
→ saram: 一般電器(220V)有接地就不必了. 01/22 09:55
了解
請問如果是用單向220V的電,那直接選中間黑色的應該可以吧?
因為220V 2p 40A的有分 BH 跟BHU
兩者的差別是 BH=5ka BHU=10ka
兩個選哪個會比較好
※ 編輯: LebronJanes (39.9.163.164 臺灣), 01/22/2024 14:52:57
推 a2828z33: 你還是需要詢問安裝廠商看需要多大KA值的,這你不用了解 01/22 14:51
→ a2828z33: 他們會直接跟你說,然後照著用就好 01/22 14:54
→ a2828z33: 這個你真的要講的話,當然是越大越好,但跳一級貴很多 01/22 14:54
→ a2828z33: 所以一般還是夠用就好 01/22 14:55
→ saram: 家用220V兩條火線就接中間那雙聯NFB.中性線接銅排. 01/22 15:45
→ saram: 兩條火線對地都是110V,但兩條間是220V. 01/22 15:46
→ saram: 那個單開關是給110V房間一般電器的. 01/22 15:47
→ saram: 你打開家裡電箱,你看到的幾乎都是這種NFB. 01/22 15:47
→ saram: 小公寓的40A是總開關喔.電源來自樓下台電電表區開關. 01/22 15:48
→ saram: 你當然不要買40A的.一般冷氣機,大烤箱都用20A. 01/22 15:49
→ saram: 充電樁用電要詳細看額定電流,超過20A就要選大一級的. 01/22 15:52
→ saram: 但那線要接一樓的開關箱.最好叫電工來裝一個獨用插座. 01/22 15:53
推 chahaiue: BH就好,用到你14-50壞都無感。一般買2P40,車子設定7 01/23 19:55
→ chahaiue: kw. 32安培充就可以,14-50記得要用廠商附的歐式端子壓 01/23 19:55
→ chahaiue: 比較保險,配8平方,後面有四個孔N 相不用接。 01/23 19:55
→ saram: NFB品質真的要參考品牌. 01/23 20:09
→ saram: 有一個都市傳說:歐洲某大廠的NFB來台灣展示.廠商用花線接成 01/23 20:10
→ saram: 短路,然後一邊放台製(是用來羞辱)NFB也花線接短路. 01/23 20:11
→ saram: 然後同時通電.只見兩個NFB同時跳脫,但注意看歐洲的花線幾乎 01/23 20:12
→ saram: 沒燒,但台製的那花線已經燒斷了. 01/23 20:13
→ saram: 我在科技廠看NFB,不見台製的,日製也幾乎沒有. 01/23 20:14
→ saram: 名牌就是真理. 01/23 20:15
→ vwpassat: Schneider以前是做軍火的,也算是殺了不少人! 01/23 21:09
推 a2828z33: 對這看法持保留意見,有時選用這些歐規斷路器有其考量 01/23 21:18
→ a2828z33: 跟品牌或是品質沒有絕對關係,不是貴就是最適合 01/23 21:19
→ saram: 為何科技廠愛用歐規?世界級企業要種種設備認證,連PLC都用 01/23 21:30
→ saram: 西門子的.哪個廠機用三菱的? 01/23 21:31