之前因為無法過電換過一次,不到兩年, 可能這波寒流,讓電熱水器作動更頻繁, 昨天發現右上方電線及其接點,燒毀了。 型號是 teco cu-16,請問這情形是該型號 (產品)本身的問題,還當時師傅沒接好? 如果再換新的,是否過一兩年同樣情況仍 會發生?以前的是 Tendex TC30,品質好 一點?謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.114.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1706168624.A.A83.html
Prokennex: 忘了附圖 https://i.imgur.com/UjFaUNQ.jpg 01/25 15:44
venomous: 銅線沒發黑代表沒過載,可能原因之一是粗線用端子 01/25 16:32
venomous: 在接細黑線沒翻面,而且細黑線也沒壓端子就直接鎖01/25 16:33
venomous: 如果沒確實鎖緊 變成虛接電線會發燙燒壞表皮01/25 16:34
venomous: 有兩條線壓過端子 一定要正反插入在確實鎖緊01/25 16:35
venomous: 在來可能電磁開關壞了,應該拆解電線後,看裡面接點是否01/25 16:36
venomous: 融掉,這顆電磁開關看來要換了01/25 16:38
venomous: https://i.imgur.com/oIDQ3Kb01/25 16:56
venomous: cu-16 看起來能過載電流太小,要換到cu-22以上01/25 16:58
Prokennex: 就是這樣!細黑線就是直接鎖螺絲上,要碰不碰的在那晃01/25 17:54
Prokennex: 剛好碰到就加熱,沒碰完全就斷開,造成熱水器在那啟動01/25 17:54
Prokennex: 關閉啟動關閉。剛輕輕一扳就脫離了。粗黑線移開,裡面01/25 17:54
Prokennex: 接點已灰黑,周遭塑膠熔化變形,閥體右側稍微凸出的就01/25 17:54
Prokennex: 是快熔到穿透了。這請人換一次1600,閥體網路賣250,01/25 17:54
Prokennex: 就差在我不會壓接端子也沒有工具,它原本是Y形端子像01/25 17:54
Prokennex: 叉子,請問可以直接剝電線皮(600v 5.5平方)裸裝嗎?01/25 17:54
Prokennex: 忘記請問:粗線用端子接細黑線沒翻面,是什麼意思呢?01/25 17:58
venomous: 兩個端子壓接後 要鎖進電磁開關接點,必須正反面01/25 18:22
venomous: 才能鎖進接點01/25 18:22
venomous: 我是路人不敢當,只是剛好看到你有圖猜測而已01/25 18:25
venomous: 我要學習還非常多。目前看起來電磁開要換大,粗銅線可01/25 18:32
venomous: 拆下後去水電行問可否 賣短線讓與重新壓端子01/25 18:34
venomous: 這樣比較省事01/25 18:34
venomous: 電磁開關有 常壁常開接點與動力線接點,你鎖電線要再次01/25 19:40
venomous: 確認 別鎖錯了,最好有三用電表量一下01/25 19:41
Prokennex: 謝謝大大提供的好方法。對了,細黑線原本就接在螺絲那01/25 20:51
Prokennex: 嗎?我看其他三點都是接在螺絲後方一點的地方,還有另01/25 20:51
Prokennex: 外獨立的螺絲可鎖,不會跟粗線接一起。唯獨有上方那條01/25 20:51
Prokennex: 細黑線,照片是我扯下後不知鎖哪暫時跟粗線鎖上的。01/25 20:51
venomous: 麻煩把上面恭維我的推文刪掉可以嗎 就是四個字加上!01/26 00:42
venomous: 感謝01/26 00:43