→ saram: 繼續等,聽馬達在傳轉否? 若不轉了,水也不來那是水位低.01/29 18:54
→ saram: 但是水塔的浮動開關壞了,沒到正常水位它就off?01/29 18:55
→ saram: 水位太低高樓的水變小.所以一定要上去看水位.01/29 18:56
→ saram: 找附近水電行來看一下.01/29 18:57
感覺5樓頂水龍頭有水,可能是水塔一端管線殘存水,水塔另一管線是往4-樓以下水,因
為我在4樓水龍頭用水用到一半就沒水,5樓也沒水...平時沒住那,只是父母去親友家暫
沒住那,剛好過去巡房...
明天來借樓梯看水塔...
※ 編輯: pionghouse (27.247.198.201 臺灣), 01/29/2024 19:47:08
→ saram: 把家裡所有水龍頭打開,讓空氣排盡,再觀察.01/29 20:19
→ saram: 若馬達一直不啟動,那麼馬達大概故障或水位開關無作用.01/29 20:20
剛5樓頂試開水龍頭,流約1公升水就沒水了,應該水塔都沒水了...
→ DFTT: 搞不好很單純是爸媽出門前把馬達斷電了 (X01/29 21:50
沒斷電,剛關閉電源15分鐘再開啟,一樣馬達不轉
→ saram: 對喔.去看馬達邊有沒有NFB?跳脫了?01/30 01:44
馬達旁邊沒有NFB
https://i.imgur.com/0XYlvPZ.jpg
https://i.imgur.com/RadffgM.jpg
藍線是從2樓下來的主線連接插座,綠線是四尺燈管線(插在插座燈會亮),橘線是抽水馬
達線路,
橘圈開關為馬達開關(插座上綠插頭是延長線,有通電)
※ 編輯: pionghouse (39.9.39.251 臺灣), 01/30/2024 15:17:26
→ saram: 有通電而馬達不轉,大概是水塔裡開關問題.馬達壽命長不容易. 01/30 15:45
→ saram: 趕緊處理. 01/30 15:45
已檢查抽水馬達正常,應該是水位開關故障,已經買個新品明天裝...
https://i.imgur.com/fJDCtTJ.jpg
※ 編輯: pionghouse (1.200.135.14 臺灣), 01/30/2024 17:49:43