這幾天洗碗機廠商來裝洗碗機,裝完也測試進排水沒有問題, 但第一次使用時洗碗機卻警示進水有問題, 廠商又來檢查一次,然後又好了,好像是稍微動了一下進水管的部分,但也說不上來為什麼會造成進水異常, 廠商回去後將本來廚下的東西復位,有輕輕碰到水管,結果洗碗機又顯示進水異常,而且這次是連RO都無法進水, 廠商說會再報修,但感覺比較是水管接法的問題,因為廚下進水管接了兩個三通整個重心往下拉,不確定是不是造成進水異常的原因…… http://i.imgur.com/vmONBGo.jpg
(左邊的三通接洗碗機,右邊的是RO,最右邊接水龍頭) 有用三角反爾試過水龍頭都OK,就是洗碗機跟Ro無法進水。 水電幼幼班研究這個研究了整個星期天晚上,煩請大大們指點,不然快過年了廠商來不及派人家裡不要說洗碗了還沒水喝:( 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.203.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1707056278.A.D83.html
rnew: 左邊一字凡爾是熱水出口? 02/05 05:40
nebulaforest: 水龍頭全開的水壓夠大嗎?症狀看起來像水壓不足。 02/05 13:31
nebulaforest: 水壓/水量不足都會啟動保護機制,源頭軟管檢查一下 02/05 13:33
nebulaforest: 老實說圖中的接法挺奇葩的,通常金屬三通其中一頭 02/05 13:41
nebulaforest: 會接在固定管,不會三頭都是浮動管 02/05 13:42
nebulaforest: ^金屬三通 02/05 13:43