※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 新裝潢好的房子,發現電路錯誤,與原本設計圖不同,還是屋主自己發現 原本設計圖規劃 -在電器櫃上有三個獨立迴路(電源插座A、B、C各有兩孔,這三組電源插座都是獨立迴路) -書房+客廳共用一個迴路,但其中有一組電源插座(兩孔)是設定為一個獨立迴路 裝潢後 -電器櫃上只有兩組獨立迴路,電源插座A有獨立迴路,電源插座B、C共用一個迴路(無獨 立迴路) -書房專插直接被遺忘,現在書房插座與客廳電視牆插座仍是同一迴路 第一次反應給設計師/水電 -水電表示三專插變成兩專插是因為建商留的空白斷路器只有兩個,電箱面板也沒有位置 了,所以就自動幫我們只做了兩個(事前事後都沒有主動告知) -書房專插如果要加,因為系統櫃也都裝起來了,要做就是打牆 我們持續與設計師周旋 目前設計師再次提出解決方案 -在電箱內增加斷路器(本來說不能加,又變成可以加…),在電器櫃再拉一個專插出來 -書房的電線抽換,把原本配20A的換成30A 問題來了; 一. 電器櫃原本說不能加,又突然可以加,這道理有點不太理解,是真的可行嗎?? 二. 電源插座B、C原本共用一個迴路,設計師說可以在不走明線、不打強的狀況下變成兩 個獨立迴路,問他要怎麼做,到現在還是回答不出來,想請問版上的專家,這要如何變成 兩個獨立迴路? 三. 書房的電線從原本的20A抽換成30A,斷路器也換成30A,這樣同一迴路裡面的電視牆 插座是否都要一起換線?這樣抽換線,線路是否有機率斷在牆內,導致插座直接死亡,無 法補救? 3.問題存在時間: 3週 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.154.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1707234346.A.3F2.html
dream4magi: 要加迴路(加線) 就看管子有沒有辦法容納多的線阿 02/06 23:50
dream4magi: 另外單一迴路超過15A無融絲是危險的 因為單一插座的 02/06 23:51
dream4magi: 最大容許電流是12.5~15A 所以如果單一迴路加到30A 02/06 23:52
dream4magi: 整個迴路的弱點就在插座上了 簡單的說有可能插座燒了 02/06 23:53
dream4magi: 無融絲還不跳 02/06 23:53
dream4magi: 電線通常不會斷在牆內,因為電線很粗,最多卡住拉不動 02/06 23:55
GLUESTICK: 書房預計要用多少電? 02/07 00:05
ce0336ce: 可能同根管內多拉一條線路 02/07 00:24
markhbad54: 好雷,設計師雷,水電也雷 02/07 03:14
jimrex12025: 電器櫃那邊應該只埋一支管 穿了兩組迴路過去 02/07 08:28
lan5692: 同一隻管原本拉兩迴5.5改成拉3迴2.0也是獨立3迴啊 還是 02/07 12:20
lan5692: 要看設備的用電量 如果還夠用看要扣錢還是怎麼樣 不然可 02/07 12:20
lan5692: 能就是要拆櫃子 拆天花板 打牆 02/07 12:20
jiankein: 沒現場照片只能觀落陰,電箱電器櫃現場照傳上來吧 02/07 16:22
nebulaforest: 水電大雷包,擅自變更設計未通知。後續就難搞了 02/07 17:50
afa5644ti: 設計師如果是年輕的 那一定被水電牽著鼻子跑 02/08 13:05