推 benjy0218: 感覺你對液位控制器的理解怪怪的,液位控制器真正連接 02/11 20:43
→ benjy0218: 電路的是上面那個像小帽子的東西,單一浮球往下拉扯A接 02/11 20:43
→ benjy0218: 點就會讓電路導通,所以兩個浮球榜在一起時,只要水位 02/11 20:43
→ benjy0218: 低於下浮球,照理來說就是一定會導通A接點的狀態,水會 02/11 20:43
→ benjy0218: 一路補充到上浮球的一半左右才停止。 02/11 20:43
推 benjy0218: 水塔進水問題只要馬達能正常運作,通常我都覺得是更換 02/11 20:48
→ benjy0218: 液位控制器就會好了,說不定是鎖A接點鎖的不好,導致水 02/11 20:48
→ benjy0218: 塔晃動就會短路之類的 02/11 20:48
推 afa5644ti: 你很厲害!看似找到問題最終是一場空 02/11 21:34
→ vwpassat: 不要用這品牌! 02/11 21:46
有建議的品牌和型號嗎?
→ ttsmarco: 就我的認知,下浮球永遠都有提供下拉力,所以無論有無 02/11 21:56
→ ttsmarco: 下浮球,上浮球懸空都不應該動作才對,要兩顆都懸空, 02/11 21:56
→ ttsmarco: 「總」重量相加才會觸發,若我觀念錯誤歡迎指正 02/11 21:56
底下這篇他的浮球沉下去了 沉下去表示密度比水大
https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1635480591.A.A55.html
但我家水塔上下浮球密度都比水小 如下 不知道為什麼?
https://i.imgur.com/m8xCHik.jpeg
像這樣浮起來時 應該就沒有你說的永遠都有提供下拉力了
我一開始也認為上浮球懸空不會動作 但實際上卻會 不知道為什麼?
會不會是這組液面控制器本身就有問題?
推 Dragonz: 正常是要兩顆都懸空才會動作開關有問題,換成雷達牌吧 02/12 05:12
推 markhbad54: 壞了,換雷達牌 02/12 10:28
http://tinyurl.com/da3j8rz9
是這款的嗎?
推 ian1107: 液面控制器的接點可以拍來參考嗎 02/12 11:40
https://i.imgur.com/cliD5QR.jpeg
這跟接點會有關嗎?
推 O10lOl01O: 我之前就是用RADAR雷達牌 沒啥問題 02/12 13:11
推 Dragonz: 雷達牌我家幾年前遇到開關掉不下去的,需要手動拍一下 02/12 14:20
→ Dragonz: 不知道浮球失水變輕還是用久了開關變緊,舊的浮球可以 02/12 14:21
→ Dragonz: 留著,萬一出現這種情形下面可以多綁一顆浮球增加重量 02/12 14:23
→ ttsmarco: 下浮球會浮不正常…如果這樣設計,浮著的線會亂跑,很 02/12 16:00
→ ttsmarco: 容易跟其他東西打架,你的狀況也不像上下裝反(因為上浮 02/12 16:00
→ ttsmarco: 球會浮),感覺浮球給錯機率較高 02/12 16:00
我也覺得會浮不正常 因為google看到別人的都不會浮
這種東西是一整組的 如果是給錯浮球 我覺得還滿離譜的
→ ian1107: 會不會上下浮球裝反了? 02/12 20:33
推 Dragonz: 不用在意什么浮球,你這是開關過輕就能啟動,跟浮球無關 02/12 23:22
→ Dragonz: 一般浮球沒有分上下個,只有分上下方向性是為了避免倒掛 02/12 23:27
→ Dragonz: 久了水分可能會從注水孔跑掉,短時間不會影響功能 02/12 23:29
我仔細比對這兩顆浮球 長得都一樣 都是實心的 沒有注水孔
我也覺得是開關過輕就能啟動的關係
但如果兩顆浮球重量都減半 密度比水大 或許就正常了
https://i.imgur.com/xE1OsDP.jpeg
※ 編輯: kisha024 (114.27.134.122 臺灣), 02/24/2024 16:03:45