→ dream4magi: 你確定短路片再開關的狀態下不會跟其他腳位連通嗎03/07 16:04
https://i.imgur.com/Pnlag2K.jpg
剛剛把舊開關拆了看,會連通其他腳位。絕對不行。
→ jetzake: 拿個電錶來測吧? 不要隨便亂猜03/07 19:41
我找來維修的人員也沒用電錶,只是他在拔線之前有看到原本的佈線。
我拿手電筒照,能確定的是燈的線,1.黑跟2.白。扣除5和6是調速。
3也可以看到是電源線裡抽出來的黑線。
→ jetzake: 這種開關裡面應該都是控制接點開合沒有其他零件才對03/07 19:43
現在就是按照維修老闆的佈線先裝回去,然後反推看看而已。
https://i.imgur.com/Nnl41Io.jpg
左邊是老闆換好的5218開關線路配置
※ 編輯: mc3308321 (111.253.104.120 臺灣), 03/07/2024 20:39:09
→ dream4magi: 斷路片的用意是幾個開關 之間共用一條線 例如共用L線03/07 22:10
→ dream4magi: 建議沒電表不要玩110的電 =__= 有電表沒概念也不建議03/07 22:12
真的,我對電錶沒什麼概念,完全忘記。
→ dream4magi: 兩條線直接接起來不經過開關的原因是 舊的開關03/07 22:15
→ dream4magi: 有ON/OFF 可以控制總電源 一次開關(燈+鼓風機)03/07 22:15
原來如此,看來猜測2應該是對的。早知道先拍下原本的線路腳位,在我思考時已經來不及
。
也難怪第一次嘗試時會冒白煙,根本就是短路接法。
→ dream4magi: 新的開關沒有 所以短接是把就開關的ON/OFF固定在ON03/07 22:16
看來新開關的接線沒什麼問題,加上自己失誤一次信心指數崩盤,還是不要改回去好了,沒
問題就好。
→ dream4magi: 所以新開關你沒辦法藉由切總電同時控制燈跟鼓風機03/07 22:17
原來如此。不過這似乎也表示舊開關不開電源不能開燈,使用設計上略有不同。
→ dream4magi: 然後你照片的開關正反面照左右都是顛倒的03/07 22:24
對,因為是實體照,比較好標示。
→ dream4magi: 話說這種開關可以分解的話,時好時壞你就研磨一下觸點03/07 23:15
→ dream4magi: 就可以繼續沿用了啊...03/07 23:15
感謝,不過這種開關要打開大概需要巧勁跟技術,我是直接破壞舊的。
我也覺得後面接點拔起來重插大概就能修好,不過沒有拆過抽油煙機,還是要給人賺。
只是希望下次可以遇到維修觀念‘’比較現代‘’的維修員。
感謝,有這張圖,手電筒照不到靠猜測的區域就完全明朗了
→ dream4magi: 別人照片新開關的六條線是他雙鼓風機線沒併再一起03/07 23:57
→ dream4magi: 所以多兩條鼓風機2的HIGH LOW線 03/08 00:03
原來那張圖的舊開關是標準的5218,只是沒有短路片我看錯了,從腳位看完全就是5218。
※ 編輯: mc3308321 (111.253.104.120 臺灣), 03/08/2024 00:12:46