看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 各位好 前陣子買了一間透天 頂樓(三樓)有兩顆水塔 研究了一下 進水部分(紅線)應該是並聯 出水(綠線)就是各自接加壓馬達後供應一樓及二樓 https://i.imgur.com/3TDaaL5.jpeg
https://i.imgur.com/zxtg3Fs.jpeg
現在想清洗水塔 但是似乎沒看到有預留清洗孔 問題1. 請問我是不是請水電師傅在紅框處加裝一個三通管就可以了讓髒水排出呢 問題2. 因為兩顆水塔並聯 要清洗時應該兩顆都會放空 這樣要如何用高壓清洗機洗? 用水桶先裝好水以自吸方式洗可以嗎 高壓清洗機是凱馳K4 plus有自吸功能嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.216.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1709869802.A.C50.html
ckha3b8: 你找洗水塔的人幫你洗一次就知道了 03/08 11:59
davidbeckham: 因為有高壓清洗機所以打算自己洗 03/08 12:02
a2828z33: 你那個紅線並聯不就是清潔口了嗎? 03/08 12:02
a2828z33: 看樣子是並聯接到地板上的排水口沒錯呀y 03/08 12:03
markhbad54: 趴下去看正底下方,清潔孔會在最低 03/08 14:17
davidbeckham: 感謝各位點醒,我搞錯了,原來紅色不是進水是排污 03/08 17:35
davidbeckham: 孔兼平衡兩顆水塔水位 03/08 17:35