→ markhbad54: 只用一個開關就用單切開關就夠了03/15 17:13
→ markhbad54: 一般雙切開關的0是電源,1、3是控制線。03/15 17:22
→ markhbad54: 操作前請用電錶確認電路03/15 17:22
→ markhbad54: 操作時請斷電03/15 17:22
→ markhbad54: 舊電路可能有不合規的接法,要注意03/15 17:22
→ markhbad54: 不要單獨施作03/15 17:22
→ saram: 0應該接水線.3接負載.較安全,但就算這樣也可以控制.03/15 22:03
推 sky548971: 開關一火一孔 切換短路跟斷線 不太熟記得用電表確認03/16 00:04
→ sky548971: 控03/16 00:04
→ sky548971: 有並接延伸需求 火線才會接003/16 00:06
推 afa5644ti: 幫你裝 收400就好03/16 08:45
推 atb: 先確認好那條是中性線和火線03/16 11:23
→ atb: 看youtube都會有人建議不要使用插座背面的插孔來並聯其他電03/16 11:30
→ atb: 路(其他電流會經過在插座彙集,並聯在進插座前就先做好),03/16 11:30
→ atb: 但看了日本的施工影片他們使用插座上的並聯排在普通不過,一03/16 11:30
→ atb: 直對這件事感到疑惑03/16 11:30
→ markhbad54: 開關不該接水線,03/16 17:05
→ markhbad54: 接水線代表器具會隨時有電,會危險03/16 17:05
呃呃 那請問大大 有較安全的接法嗎?晚上要來接線了
※ 編輯: starrism (42.77.230.215 臺灣), 03/18/2024 10:20:49
→ saram: 給電工處理. 03/18 23:39