→ markhbad54: 磚頭拿掉,墊多層軟性材質03/28 11:23
會不會震一震掉了
需要用什麼固定呢?謝謝
※ 編輯: daisojapan (223.139.109.95 臺灣), 03/28/2024 11:32:49
推 micmm: 加壓馬達做動時貼著水塔聽,看是不是有被水管一起連動到。 03/28 12:33
→ micmm: 加壓馬達進出端都換成“金屬軟管”,搭配墊軟材質墊,加起 03/28 12:33
→ micmm: 來大幅改善。如果水塔有跟著震動,只墊馬達不夠,要靠金屬 03/28 12:33
→ micmm: 軟管隔絕掉震動的傳遞。 03/28 12:33
推 poeta: 你去振宇五金買塑膠墊看看,沒用的話至少可以換貨 03/28 14:33
推 sky548971: 要用好的塑膠墊試試 拿巧拼那種爛塑膠 搞笑嗎 墊到不要 03/28 14:45
→ sky548971: 接觸水泥地 03/28 14:45
→ kousa: 水管騰空才是問題。 03/28 21:21
→ afa5644ti: 你應該要問哪個白癡水電裝的 03/29 09:10
→ liaojc1688: 跟你一樣型號,你應該是底座沒固定好才會發出不舒服 03/30 07:02
→ liaojc1688: 的震動聲 03/30 07:02
→ rocklorl: 我家把進出水兩端都改成金屬軟管後,共振聲就沒了。 04/04 01:27
→ rocklorl: 共振原因就如上面 micmm 說得一樣。 04/04 01:30
推 aiwheat: 請問若是水錘的問題,也是加壓馬達前後裝金屬軟管可解決? 04/13 01:03