看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 把家裡舊的五開關(其中一個是控制樓梯間的雙切開關) 買了一款新的 「國際Panasonic星光螢光大面板五開110V」 https://imgur.com/a/ufYkKRn 就按照原有線路接法接上去 但是雙切那個位置就是不會亮 但是店家跟我說這款開關單雙切通用 而且我問了好幾個店家都這樣跟我說 這是真的嗎? 補上家裡接法 完全按照之前水電裝的 https://imgur.com/a/0QrBljI https://imgur.com/a/BRAjOm8 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : 我知道有單切 開關改成雙切的用法 但是那要額外拉線 但是那更麻煩所以還是希望有單純換開關能解決的方式了 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.214.249 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1711730109.A.3F5.html ※ 編輯: vdvd (49.158.214.249 臺灣), 03/30/2024 00:39:42
ctrlbreak: 像我家老房子不好重拉線 只好改成無線遙控 03/30 00:41
有這麼做過 不過這個開關現在連亮都不亮了 哈
higger: 雙切有兩種接法,你要確定你家原本是怎麼接 03/30 00:50
應該不是老師傅那種 是較現代的?
vwpassat: 應是你接線錯誤,不管舊式或新式二處控制一燈,都是用兩 03/30 00:55
vwpassat: 個三路開關組成。 03/30 00:56
vwpassat: 舊式:https://reurl.cc/097xEl 03/30 00:56
vwpassat: 新式:https://reurl.cc/K4NrMn 03/30 00:57
應該是新的? 謝謝你的圖片 好清楚 ※ 編輯: vdvd (49.158.214.249 臺灣), 03/30/2024 01:12:44
a2828z33: 你有沒有測試看看是否是開關本身故障? 03/30 07:53
afa5644ti: 你沒接好 這樣 03/30 08:22
lan5692: 下面兩開放反的機會比較大 注意雙切有0.1.3 火線要在零 03/30 09:33
lan5692: 的位置 03/30 09:33
tom5050: 燈泡壞了? 03/30 09:34
lan5692: https://i.imgur.com/WIdH5hy.png 03/30 09:44
lan5692: 應該是把火線插到1.3去了 03/30 09:44
lan5692: https://i.imgur.com/oCzmA2J.png 03/30 09:44
lan5692: 要這樣才對 03/30 09:44
lan5692: https://i.imgur.com/hbmw1Cm.png 03/30 09:52
elfwind: 樓上無誤,水電社團這都是週經文了,新的幾乎都有0,1,3 03/31 07:50
vdvd: 收到 謝謝各位! 04/02 20:13