推 pchxme: 拿一字起子調整出水量03/30 23:01
出水閥已經是開最大了
就是加裝洗衣機後水變小
但洗衣機也沒正在使用
※ 編輯: Tearsptero (59.115.25.192 臺灣), 03/31/2024 00:59:22
→ vwpassat: 是自來水直供?或是水塔供水?水塔出水口離用水口高度幾03/31 01:12
→ vwpassat: 何?03/31 01:13
→ vwpassat: 如是水塔供水是一條四分管供應全部用水?或是有獨立專用03/31 01:13
→ vwpassat: 迴路分別對應不同用水口?03/31 01:14
水塔跟加壓馬達在頂樓 透天三樓半
廁所在一樓
迴路部分就不清楚了qq
推 higger: 換個三通或交叉換一下03/31 01:20
→ markhbad54: 檢查一下是不是塞住了03/31 02:50
上次有拆是正常的
還是我直接換成一個十字型的
目前是兩個T字三通接成
其中有一個是裡面有濾網的
因為當初是拿來接免治馬桶
不知道是不是這原因
※ 編輯: Tearsptero (59.115.25.192 臺灣), 03/31/2024 07:25:29
→ dream4magi: 有可能是洗衣機的那截內徑比較小? 03/31 07:52
→ dream4magi: 可以試試看從凡爾出來先接沖洗器再接洗衣機03/31 07:53
→ x8000000x: 那條金屬蛇管去換內徑大流量試試看。03/31 08:14
→ k19drive: 三通對調,先沖洗器再洗衣機03/31 22:04
→ vaper: 出水不足,插一插,捅一捅,看一下反應,不行再做最後衝刺04/01 03:58
→ vaper: ,再不行就換掉整根(? 04/01 03:58
推 chapters: 先對調試試看04/01 17:27
推 qsczseq1: 沖洗器軟管是否有小石頭塞住?軟管不要接三通,三通放04/01 22:34
→ qsczseq1: 水先看來源水壓是否正常。 04/01 22:34
被Q大猜對了
因為當初第一個三通就內建濾網了
所以沒有朝塞住的方向去想
剛剛把沖洗器的軟管拆開發現異物卡在濾網前
應該是當初止洩膠布沒清除乾淨
也謝謝各位前輩的解惑
https://i.imgur.com/rJDO0vK.jpg
※ 編輯: Tearsptero (59.115.38.26 臺灣), 04/02/2024 13:49:27