看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 40年大樓拆掉天花板之後發現上方水管有滲水(也有滴到天花板再滴到地板),原本以為 是樓上,但關掉儲熱電熱水器就乾燥了,最近換了新的儲熱電熱水器又出現水滴如圖,不 確定這個管子和電熱水器的關係(相距一個樑柱)而且通向大樓,PS.樓上說這根管子不是 他們的 因滲水方式很奇特,水管外面有霧狀水滴,想請問是否有人能判斷原因?謝謝 3.問題存在時間: 2024/3-4 4.照片連結: 影片 https://youtube.com/shorts/P5NJFiHnbIA?si=_mKbByUj9j7C4jzu 5.其他 : https://i.imgur.com/v9M19N0.jpg https://i.imgur.com/DFjgQuf.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.252.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1713273230.A.262.html
Rapacious: 每次當樓上說不是他們的管子我都有大膽的想法 不過有04/17 00:44
Rapacious: 冷凝水大機率那邊有溫差 看看附近有沒有熱源或冷源 04/17 00:44
附近有儲熱電熱水器
markhbad54: 包保溫棉,你的熱水器會提高天花板內的溫度 04/17 01:11
markhbad54: 樓上用水時會在水管外形成冷凝水 04/17 01:11
請問包保溫棉就可以避免冷凝水是嗎?謝謝
jiankein: 你這個房間是浴室或是又熱又潮濕的地方嗎?04/17 01:11
是浴室,目前沒有在使用,未來會加裝暖風乾燥機
markhbad54: 霧狀水珠就代表不是單一點在漏水04/17 01:12
saram: 冷凝水是空氣來的,不必擔心. 04/17 07:56
higger: 那根水管為啥長這樣子??04/17 12:13
chapters: 是個存水彎04/17 12:49
higger: 所以那一定是樓上的汙水排水管?04/17 14:38
※ 編輯: Meiching (111.71.11.63 臺灣), 04/18/2024 13:44:16