1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我家是四十年透天,西晒又面向大馬路很吵,二樓大面積窗戶 要乾式施工裝5mm清玻璃+5mm反光玻璃氣密窗。日後裝分離式冷 氣,拉管線進來有三種方式: 1.在新窗框右側裝一支方管,日後在上面鑽洞通管線,或裝窗 戶時預留孔洞(請問這預留孔洞怎麼堵起來?)。 因裝方管會影響氣密窗隔音效果,這方法備選。 2.在牆壁角落洗洞,缺點是怕外牆洞口週邊水泥掉塊、有裂痕, 即使用矽力康補起,怕日後有問題。 3.在氣密窗右上方的固定窗玻璃角落預鑽孔洞(請問未裝冷氣前 ,這洞怎麼堵起來?對隔音影響大嗎?)。 我的主要疑問是牆壁洗洞、玻璃鑽洞,日後裝冷氣拉管線後,哪 種對隔音的影響最小? 兩種方式都很醜,想選對隔音影響小的 4.照片連結: https://imgur.com/a/WaB445J 5.其他 : 有人說乾式施工是很差、吝嗇的施工法,沒必要使用好的 氣密窗。請問這說法對嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.17.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1713371473.A.C75.html
saram: 如果那塊玻璃根本不會動(沒機會開)那麼割玻璃就好. 04/18 11:59
那塊是天窗,固定窗,不能打開 ※ 編輯: yamashima (219.68.17.27 臺灣), 04/18/2024 12:12:50
saram: 採光窗是可以的. 04/18 12:33
jackyoyoKate: 牆壁洗洞的話 因為深度夠 可以內外都打矽利康或發泡 04/18 17:35
jackyoyoKate: 灌滿 理論上會比較隔音 04/18 17:35
跟你建議的一樣,在其他網站問到的是牆壁洗洞對隔音 影響最小,因管線通過洞口後,可在洞裡打發泡劑、塞 隔音棉之類的,外牆的洞口用水泥、補土、矽力康之類 的補起。然後外牆上的管線再用塑膠或金屬方型蓋子蓋 住,洞口那節蓋子還跟牆面密合封住,做到隔音、防滲 水效果。 https://imgur.com/a/nWGUwLq
jackyoyoKate: 乾式施工如果有在框內填補發泡 或是隔音棉 也不會 04/18 17:39
jackyoyoKate: 很差 不過要求很隔音還是濕式施工比較好些 04/18 17:39
※ 編輯: yamashima (219.68.17.27 臺灣), 04/21/2024 23:25:55