推 higger: 火線跟插座鐵盒螺絲孔有迴路通電?是指有量出電壓還是BB聲? 04/27 14:13
→ squallchu: 火線跟插座螺絲孔有電壓 04/27 15:16
→ squallchu: 圖2 火線跟插座螺絲有電壓 04/27 15:18
→ squallchu: 圖3 水線孔跟插座螺絲孔沒BB沒通 04/27 15:18
→ markhbad54: 鐵盒可能用鐵絲固定在房屋鋼筋上(避免灌漿時位移), 04/27 16:03
→ markhbad54: 能量出電壓不代表有確實接地, 04/27 16:03
→ markhbad54: 因為不知道能耐多大的電流 04/27 16:03
→ markhbad54: 這案例就是做接地時偷懶 04/27 16:09
→ saram: 你沒說火線與鐵殼間的電壓? 04/27 17:28
→ dream4magi: 你先去確認電箱有沒有地線吧 鐵殼接地因為他連著大地 04/27 23:44
→ dream4magi: 但你量的只是電壓 鐵殼對地電阻你量不出來 04/27 23:45
→ dream4magi: 然後中性線對鐵殼0V是因為兩者本來就不該有壓差 04/27 23:46
→ dream4magi: 中性線在屋外變電箱是有接大地的 04/27 23:47
→ vaper: 呃…還好有上圖,原來你指的有迴路是有量出電壓…(暈 04/28 14:56
→ vaper: 依照這程度,還是交給專業的就好 04/28 14:58
→ vaper: 你這應該是大樓,要看原始電箱有無地線,沒有水電就不會拉 04/28 15:00
推 afa5644ti: 如果你不想聽太多廢話 04/28 21:05
→ afa5644ti: 答案是可以 04/28 21:05
推 higger: 會不會是水電忘了拉進洞~地線被鐵盒壓住~所以插座上地線孔 04/28 22:18
→ higger: 無用~但壓住地線的鐵盒反而接了地... 04/28 22:19
→ saram: "迴路"是指產生電流的時候(有通路)否則無所謂迴路. 04/29 01:50
→ saram: 如果鐵殼電位與地線(或中性線)同樣那代表鐵殼接地良好 04/29 01:52
→ saram: 是一件好事. 04/29 01:52
→ saram: 可以保證人體膚觸鐵殼時沒有"觸電"可能. 04/29 01:53
→ saram: 但平常膚觸鐵殼機會並不大. 04/29 01:54
感謝大家的回應,小弟確實也不太專業,回應一下大家有疑問的部份希望能助於問題釐
清:
1. 這個大樓原始電箱有接地線。
2. 原始三孔插座有火線,水線以及地線。
2. 如同文中所述,統包新增設的三孔插座地線都沒有拉,只拉火線水線。(目前看來比較
像是師傅偷工沒拉)
3. 我現在想嘗試看看有沒有機會可以讓新增的三孔插座地線孔接起來接地。讓第三孔接
地能確實接地功能,達到跟原始插座一樣完整。
4. 研究新增插座的時候發現此插座鐵盒跟火線是有110V電壓。且水線跟鐵盒用歐姆檔確
認過無接通。
5. 目前最便利的方式是將新增插座的地線孔與鐵盒用單心線連在一起,讓此插座接地孔
接地。
6. 因為不清楚此鐵盒能接地的原因為何,怕是水線直接跟此鐵盒接通或是鐵盒跟誰接著
,不過如第四點,用歐姆檔量水線跟鐵盒,是無導通。
目前最大疑惑"為什麼這個插座鐵盒可以跟火線形成迴路有電壓"
目前驗證情況看起來這個鐵盒接地並無與電箱接地相通,鐵盒本身就有接地效果。
※ 編輯: squallchu (114.32.23.76 臺灣), 04/29/2024 18:56:21
→ squallchu: 真的很想知道到底鐵盒是如何有接地效果,真的打牆壁內 04/29 18:57
→ squallchu: 就可以? 04/29 18:58
→ dream4magi: 就說了 鐵盒的接地電阻很大 要完整乖乖拉地線 04/30 01:57
→ dream4magi: 跟火線有電壓就想作接地?? 你可以量量火線跟鋁窗 04/30 02:08
→ dream4magi: 火線跟金屬水管 火線跟地上一攤水 運氣好都有110V啦 04/30 02:09
→ dream4magi: 跟水線沒電位差就是接地量好? 拜託不要誤導 04/30 02:11
→ dream4magi: 漏電負載一加上去電位差馬上就出來了 04/30 02:12
→ dream4magi: 簡單的說火線跟鐵盒間有電位差 但是供電能力很弱 04/30 02:14
→ dream4magi: 因為鐵盒接地電阻很大 不然用火線+鐵盒接個10W LED 04/30 02:15
→ dream4magi: 就好 你再看看火線跟鐵盒之間電壓變成多少 04/30 02:15
推 afa5644ti: 我懂了 你是不是誤會接地的意思了 04/30 15:55
→ saram: 鐵盒不接地線沒甚麼要緊,因為有一個塑膠蓋保護人體. 04/30 23:21
→ dream4magi: 原PO是問能不能將插座的地線接在鐵盒充當接地線 05/01 02:03
→ dream4magi: 並不是問鐵盒本身需不需要接地 05/01 02:04
推 afa5644ti: 已經回答他了可以啊 自己要執著在奇怪的地方 05/01 12:01
→ afa5644ti: 生活中就是有這些人 問些奇怪問題告訴他了又不信 05/01 12:02
→ dream4magi: 樓上為什麼會覺得可以接鐵盒當接地線???? 05/01 15:17
推 chad11009: 答案是:不行。因為漏電時是要將「接近100%電流」通通 05/02 07:38
→ chad11009: 導向接地系統,代表此接地系統必須壓在50歐姆以下,不 05/02 07:38
→ chad11009: 是隨便鐵器碰到牆壁或綁在鋼筋就行(因鋼筋電阻也絕對 05/02 07:38
→ chad11009: 超過50歐姆),只要接地系統超過50歐姆,人體依然會有 05/02 07:38
→ chad11009: 漏電電流經過而電傷 05/02 07:38
→ chad11009: 唯有接地線重拉才能補足漏電風險,其餘任何方法都無法 05/02 07:43
→ chad11009: 壓在電阻50歐姆以下,就算你就地打銅棒也要夠深夠粗才 05/02 07:43
→ chad11009: 能壓在50歐姆以下,才有避免漏電流竄人體的效果 05/02 07:43
推 atb: 接地電阻太大等於沒接 05/08 19:03