推 GLUESTICK: 都裝比較保險 不然單壞一個就淹水了 04/29 21:39
→ RonDii: 浮球浮起還會進水是浮球裝置壞了吧 04/29 23:22
→ higger: 如果這兩者沒協調好,可能變成浮球關了進水口,但液面因 04/29 23:41
→ higger: 高度還沒到一直給馬達通電,最終馬達燒掉,但事實上浮球 04/29 23:41
→ higger: 似乎沒那麼強,還是會從縫流進來,所以如果不是必要,我 04/29 23:41
→ higger: 把浮球去掉也行 04/29 23:41
→ RonDii: 先搞懂運作原理吧,且你的問題是換一顆防過熱馬達就可防範 04/30 00:59
→ markhbad54: 地區水壓如何? 04/30 02:37
→ markhbad54: 我家竹市公寓五樓,靠台水水壓就上樓頂了 04/30 02:37
→ dream4magi: 原則上是以液面開關(馬達)為主 設置在較浮球之前作動 04/30 04:12
→ dream4magi: 馬達停止運作後 如台水的水壓足夠自然進水的話 浮球擋 04/30 04:13
→ dream4magi: 所以用水量不大時 有機會不用馬達靠水壓自然進水 04/30 04:14
→ dream4magi: 如果確定水壓不夠自然進水的話 也可以不裝浮球 04/30 04:16
→ dream4magi: 如果確定水壓很足可以自然進水的話 可以不裝馬達 04/30 04:17
推 Joaow: 我遇到一個狀況,液面開關已經導通,但是浮球開關進水口有 04/30 07:49
→ Joaow: 阻塞,導致水進不來,所以發現抽水馬達也沒作動。進水口阻 04/30 07:49
→ Joaow: 塞移除,才開始打水。這樣是正常的嗎 04/30 07:49
推 a2828z33: 這兩個作用不同,不能這樣比,裝一定是兩個都裝 04/30 08:05
→ GLUESTICK: 浮球會漏 壞了換一個 也有非球式的 04/30 08:52
→ higger: 我家在桃園市政府周遭1公里~家家戶戶抽水馬達...不然水至 04/30 10:22
→ higger: 多到2樓~而且熱門時間水壓很小~想不到世上有人能不裝XD 04/30 10:22
→ RonDii: @Joaow 水電幫你裝的可能是加壓馬達,不是抽水馬達 04/30 13:33
推 Joaow: @RonDii 大,是抽水機沒錯 04/30 13:51
→ RonDii: @J 這台有防過熱,那就是馬達有啟動過熱保護斷電了 04/30 13:57
→ RonDii: 故障排除後再讓抽水機復歸,不怕馬達燒壞,很標準 04/30 13:59
→ vwpassat: 浮球開關+常閉型電動球閥,才能適應靠自來水本身壓力、 04/30 16:50
→ vwpassat: 加壓馬達、抽水馬達,這三種進水方法! 04/30 16:50
→ vwpassat: 更正:才能同時適應,這三種進水狀況。 04/30 16:51
推 Joaow: @RonDii 大,原來如此,感謝你~ 04/30 17:51