看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
家中的透天已經25歲了, 之前換燈座插座的時候也都有發現說上面纏的絕緣膠布粉粉的, 再加上廚房裡如果電鍋烤箱微波爐一起使用時就有時跳電有時不會, 插座的部分隨著家裡的電器越來越多也變成了使用了好幾個延長線, 想問一下這樣的狀況會是需要更換電線及所有插座還有保險絲的嗎? 還想問一下台中的話有沒有推薦得水電行可以詢問報價的? ----- Sent from MeowPtt on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.238.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1716799748.A.8EB.html
a2828z33: 我自己是建議,如果要長住的房子,最好15-20年要更新線 05/27 16:57
a2828z33: 畢竟以前的用電需求跟現在比起來,可以說是天差地別 05/27 16:57
a2828z33: 台中的話,可以A一下台中版我的文章,加入line詢問看看 05/27 16:58
a2828z33: 專業第三方負連帶責任,裝潢設計工程工班轉介 05/27 16:58
a2828z33: 你這個狀況一定得到現場場勘,會有場勘費用產生 05/27 16:59
a2828z33: 如果要找免費報價的話,那就得另外找看看 05/27 16:59
higger: 你自己要去電箱看迴路和估計耗電W,不然叫人來就他說了算 05/27 17:30
TaichungHEZ: @higger 想問一下不是學這方面的專業的有文章能學 05/27 17:47
TaichungHEZ: 怎麼估算嗎? 爬了文看到了各式各樣的報價單發現水 05/27 17:47
TaichungHEZ: 好像有點深,怕變成一隻肥羊等著被別人宰 05/27 17:47
a2828z33: 說老實的,你這留言跟你想做的事情,完全就是羊會做的事 05/27 17:59
a2828z33: 找工班前,至少我的文章看看吧,隨便找那真的是隨便羊 05/27 18:00
JustSad: 1、在這版上會自己向你毛遂自薦卻不敢公開透明報價請小心 05/27 18:41
JustSad: 要麼不是報價經不起比價檢驗,要麼就是有貓膩所以不公開 05/27 18:42
JustSad: 2、我不確定特力屋管家有沒有包這一塊,如果有可以試試; 05/27 18:43
JustSad: 特力屋的報價公開透明而且不會再溢價,都是簽約水電包商 05/27 18:44
JustSad: 但我自己叫工一次的經驗是外觀上可能要自己再修補收尾… 05/27 18:44
JustSad: (我不知道他們願不願意加價維護外觀,我是自己有材料能搞 05/27 18:45
JustSad: 但功能or性能有疑慮,特力屋返工再多次,都不會再收工錢 05/27 18:46
JustSad: (我不同時間發現不同問題,返工三次包到好,不會五四三! 05/27 18:47
JustSad: 3、我覺得會跳電你反而可以比較安心,我家屋齡是你兩倍… 05/27 18:48
JustSad: 約半年前我才發現安全延長線會跳電,插插座不會可能失火 05/27 18:50
JustSad: 除了冰箱所有耗電大的我都先插安全延長線,跳電比燒死強 05/27 18:52
JustSad: 4、當時我有詢價過,一層樓重拉線,大概是一萬至兩萬元; 05/27 18:53
JustSad: 有些水電報價會再把材料再剝一層皮重灌往上加,遇到這種 05/27 18:54
JustSad: 你最好甘願一點被剝兩層皮但要確認沒偷料,否則換一家。 05/27 18:55
JustSad: 5、另一種方式就是我家透天目前的慘況,吃電大的重拉明線 05/27 18:57
GLUESTICK: 最近銅超貴 05/27 19:11
parislove3: 1.PVC膠布久了都會變粉 很正常 05/27 20:09
parislove3: 2.廚房多個大功率電器同時使用會跳電 代表迴路負載超 05/27 20:10
parislove3: 過無熔絲開關跳脫門檻 也很正常 05/27 20:11
parislove3: 3.用電裝置越多 延長線用得越多 這一樣很正常 05/27 20:11
parislove3: 有問題的是你的觀念 很明顯你不懂得計算功耗 可能也不 05/27 20:12
parislove3: 知道某迴路對應哪幾個插座 05/27 20:13
parislove3: 只是換線換插座 不會改善你遇到的情形 05/27 20:13
parislove3: 廚房的問題 這年份的老屋可能沒做5.5mm^2的獨立迴路 05/27 20:16
parislove3: 這才是優先要做的 05/27 20:16
parislove3: 暗管內的電線 當初配線時若用一級廠2.0mm單芯線 05/27 20:19
parislove3: 25年也還好 繼續用沒什麼問題 但若當初水電省料配1.6 05/27 20:20
parislove3: mm單芯線的話 會建議抽換掉 05/27 20:21
vwpassat: 用電需求增加,但卻不敲牆、多埋管、增設獨立迴路,基本 05/27 20:58
vwpassat: 上就是換心酸的,讓水電多賺一筆飽飽的而已! 05/27 20:59
happyptt: 用電觀念先建立好,不然還是會出問題,基本上一個插座迴 05/27 22:47
happyptt: 路就是1650W,再延長下去加起來也不能超過 05/27 22:47
happyptt: 以上是最簡單辨識法,當然2.0可以到2200W,但對你可能太 05/27 22:49
happyptt: 深了 05/27 22:49
JustSad: 回樓上,我家以前插插座的電器加起來一定吵架1650沒跳過 05/27 22:58
JustSad: #一定超過,自動選字跳成一定吵架 05/27 22:58
JustSad: 後來因為我怕烤箱太熱,移到通風好且獨立空間才插延長線 05/27 22:59
JustSad: 意外發現安全延長線會跳阻斷後,微波爐、快煮壺也都比照 05/27 23:00
JustSad: 通常是微波爐如果跟快煮壺同時啟動,幾乎是加熱30秒必跳 05/27 23:01
JustSad: 烤箱上下火220度加熱超過50分鐘也可能會跳,看氣溫濕度… 05/27 23:02
JustSad: 廠商的說法+檢驗方式,兩支吹風機同時吹五分鐘就會阻斷! 05/27 23:03
JustSad: 以上,我還沒買安全延長線時,同一個插座沒跳電阻斷過… 05/27 23:04
JustSad: 但是有插座插孔or延長線插孔融掉過,已經換掉。 05/27 23:05
TaichungHEZ: 感謝各位的回覆,感覺我需要先去學習一些這邊的知 05/27 23:19
TaichungHEZ: 識會比較了解,目前看下來可能就是需要廚房重新配 05/27 23:19
TaichungHEZ: 過,因為廚房得部分算是後來才加蓋的,當時用的料 05/27 23:19
TaichungHEZ: 是沒有見過的小牌子,會先請人來評估廚房的部分配 05/27 23:19
TaichungHEZ: 線全部重配是否比較好 05/27 23:19
JustSad: 如果你不是找特力屋管家這種明碼報價,價低未必好要慎選 05/28 00:03
JustSad: 水電會像黃國昌一樣,講一半蓋一半讓你以為好像有道理… 05/28 00:04
JustSad: 一分錢一分貨,前提是不偷工減料而且工法一樣比價才有差 05/28 00:05
markhbad54: 講一半不一定是要偷、賺你什麼, 05/28 00:23
markhbad54: 是你要有基礎知識並全程監工 05/28 00:23
markhbad54: 不要片面相信某些人口號般的保證 05/28 00:23
deltaz: 特力屋的施工品質也不穩定,都是外包的而已,並沒有嚴格 05/28 08:22
deltaz: 品質審核的機制,出事也是丟包給外包商四然後解約而已 05/28 08:22
jetzake: 自己多少懂一些比較重要 自己不會做也要知道人家在做什麼 05/28 12:17
jetzake: 當然你要只管出錢 一切交給專業也不能說有什麼錯 05/28 12:18
jetzake: 只是這種做法要發現專業人士在宰你羊也就不可能了 05/28 12:19
mcyangtw: 你自己要規劃線路,像我就是舊管改2-3迴路,然後每個插 05/28 15:58
mcyangtw: 頭註明ABC,順便一個220v,電線就太平洋,當然有人會說這 05/28 15:58
mcyangtw: 樣危險,我是沒差 05/28 15:58
JustSad: 並不是特力屋最好、就一定好,只是相較之下的報價很透明 05/29 23:09
JustSad: 一般人不是新成屋or裝修屋,找水電大部分都不會另外簽約 05/29 23:10
JustSad: 就算稍微有概念,我當時是認識的包商推介的防水鄉長介紹 05/29 23:11
JustSad: 我以為算有認識跑不掉,實則更爛更坑,我要簽約還說不必 05/29 23:12
JustSad: 說什麼大家都是講信用的不必這麼麻煩,推說沒紙筆想躲… 05/29 23:13
JustSad: 我堅持要他們兩人寫下保證書簽名,還沒三天就發現水電偷 05/29 23:13
JustSad: 我一把老虎鉗、一把水果刀,工錢另計,加壓馬達騙雙倍價 05/29 23:15
JustSad: 繳了一倍的學費,每隔一年發現一個紕漏or做工掉漆出問題 05/29 23:16
JustSad: 特力屋的簽約水電還是可能有某些問題,但我沒付加倍學費 05/29 23:17
JustSad: 講白一點,不管我是想告,還是希望他們能返工至少功能ok 05/29 23:18
JustSad: 一般的水電除非已經很熟,否則對方爛or擺爛,就沒有然後 05/29 23:19
JustSad: 特力屋社區管家我也沒簽約,但對話有截圖,通話有錄音; 05/29 23:20
JustSad: 萬一要告也不是對方沒錢擺爛裝死,可以告特力屋或投訴, 05/29 23:20
JustSad: 我自己目前是返工三次後功能還見沒新問題,除了外觀都好 05/29 23:21
JustSad: 外觀的部分之前一般水電跟IKEA很像,中看不中用問題一堆 05/29 23:22
JustSad: 特力屋外包水電施作時,我學乖一直都在旁邊看,沒辦法偷 05/29 23:24
JustSad: 再講白一點,可能一般水電會要求加價or覺得沒油水不想接 05/29 23:25
JustSad: 目前可能也只有特力屋社區管家,能符合透明報價+不得不接 05/29 23:26
ballcat: 這個嘛….個人是覺得,應該要先規劃一下 05/30 00:41
ballcat: 以廚房為例。分出可能會同時使用的重電 05/30 00:41
ballcat: 比如電鍋同時可能會用到食物調理機(馬達) 05/30 00:41
ballcat: 還有持續使用例如冰箱 05/30 00:41
ballcat: 然後再來看一下電箱還有沒有擴充空間甚至整個變更匯流排 05/30 00:41
ballcat: 然後暗管多粗可以走幾條單心2.0甚至5.5之類 05/30 00:43
imhimh: 換線不一定,但重新審視用電跟配電規劃是一定要的 05/30 17:33
imhimh: 廚房跟用電量大的位置,要優先重配。 05/30 17:36
zzzZZabonbon: 沒要重分配迴路換線就換心酸的XD 不如直接拉明的5.5 05/31 00:40
zzzZZabonbon: 平方去廚房還有其他大用電場域 05/31 00:41
happyptt: 插超過1650w沒跳是同時用嗎?那你的保護器應該是20A的, 06/02 00:52
happyptt: 要2200W才會跳,但一般插座只耐1650W,所以你用超過它才 06/02 00:52
happyptt: 會融掉,這就是我說一個插座不要超過1650,一個迴路(20 06/02 00:52
happyptt: A)上所有插座不要超過2200 06/02 00:52
saram: 廚房用電是越來越大的趨勢. 06/06 13:29
saram: 能夠換新,大一級的電線更好. 06/06 13:30
saram: 阿公說越粗越好. 06/06 13:30