看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (知識)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 在整理房子的時候發現我家有個迴路很奇怪 源頭是一個3P的無熔絲開關 量測任兩條線的電壓都是110v 這個開關再往前也找不到其他開關了 只能夠關總電源 主要的問題是想知道這樣設計的目的是什麼? 我有看過3P開關左右110v中間中性線,左右接變220v 也有看過3P開關每一路都是110v,中性線另外接,任兩條220v 但是我家這個任兩條110v的真的是第一次看到 搜尋了一下也沒看到相關的例子就來問一下了 如果有知道或有想法的前輩歡迎指點迷津 謝謝 3.問題存在時間: 現在 4.照片連結: 應該不需要吧? 就一個3P開關,用三用電表量任兩條都是110v 5.其他 : 無 --
sandwichpope:小妹妹,妳想要成為魔法少女嗎?03/29 20:32
sandwichpope:要成為魔法少女的第一步就是要先熟練地使用魔法棒03/29 20:32
sandwichpope:大哥哥的這根魔法棒可以讓妳做練習喔03/29 20:32
sandwichpope:只要搓一搓,神奇魔法棒就會變長03/29 20:32
sandwichpope:再用力搓搓,魔法棒就會產生魔法藥水03/29 20:32
sandwichpope:如果喝下魔法藥水,妳就能成為魔法少女了03/29 20:32
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.98.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1717392233.A.D28.html
dream4magi: 貼電箱照片 或換個電表測測看 06/03 19:08
https://i.imgur.com/jJegnCT.jpg
emoh: 3相220經過變壓器變成110 06/03 21:23
markhbad54: 馬達會用3相電 06/04 00:26
推測應該就是三相220降下來的 問長輩也不知道為什麼當初要這樣設計了...
saram: 請照相 06/04 07:49
https://i.imgur.com/jJegnCT.jpg 來了
dream4magi: 看線色不會覺得是三相電耶 順著線往源頭去找呢? 06/04 19:15
線色完全沒有參考性 大概四五十年前長輩自己接的 這個開關往更源頭線就鑽到地下去然後從已知的開關都無法控制了 只能關台電總電源...
saram: 黑色線若是中性線, 那不應該接開關.因為接銅排就好. 06/04 19:37
saram: 測量兩白線若是220V那便是單相電.任一端對黑線都是110V 06/04 19:44
黑色跟白色兩條,任兩條都110 應該就下面有大大講的單純三相220V降壓吧
afa5644ti: 電錶壞掉 06/04 20:26
換兩三個電表了-.-
Rapacious: 認真講 這個要圖也沒作用 3P接法和線就這樣而已 應該 06/04 20:59
Rapacious: 看前端到底去哪了 去台電端就神了 如果接到怪怪的東西 06/04 20:59
Rapacious: 奉勸自刪 如果單純需要 如果 AB BC CA怎麼量都是110V 06/04 20:59
Rapacious: 那就看後段是不是馬達 以前有馬達吃110V的正反轉 06/04 20:59
我知道圖沒有什麼用所以一開始沒有附 前面一定是有接到變壓器跟其他開關啦 只是長輩都忘記了,目前也找不到這個開關前端的東西放在哪 後段的確有可能是馬達 只是現在都沒在用了 (原始環境是養雞農場的資材室,各種用電情境都有可能...)
emoh: 3相220v經變壓器變110v,3條線任2條都110伏,應該很常見。 06/05 12:07
emoh: 如果變壓器的銘牌還在,看接線圖就知道了 06/05 12:13
很常見就安心了 只是我自己沒有看過這種 網路也找不太到相關資訊有點擔心就上來問而已 謝謝 ※ 編輯: aa4live (122.117.98.47 臺灣), 06/05/2024 19:16:10
Rapacious: 如果沒意外就是馬達了 養殖需要通風設備 06/05 22:20