推 higger: 這代表問題不在電箱端... 06/12 20:19
推 GLUESTICK: 燈迴路有什麼電器 有定頻冷氣冰箱的話難免 06/12 20:22
推 a2828z33: 有時沒救,外線用電量增加也有可能影響到 06/12 20:34
推 Aixtron: 加電容? 06/12 22:20
推 a2828z33: 加電容不一定有用,我當時裝潢加了一顆,結果還是閃不停 06/12 22:23
→ a2828z33: 好險自己在做這個,沒用還可以凹一下退廠商 06/12 22:24
→ a2828z33: 不然那顆幾千塊,一般人買回家沒用就是丟水溝 06/12 22:24
→ a2828z33: 後來的解法是跳過電筒,直接接220v入戶電 06/12 22:25
→ a2828z33: 少掉電桶那層的耗損,才解決大概90%的問題,剩偶而閃 06/12 22:25
→ jetzake: 看看你燈管的電壓適用範圍 是110V專用還是85V~250V這類 06/12 23:19
→ jetzake: 電壓拉低會不正常也可以乾脆找適用性比較廣的產品 06/12 23:20
燈管的電壓範圍是100~240V
推 sky548971: 自己想查就是從換東西及重接 接點開始目測斷路器及線沒 06/13 05:21
→ sky548971: 啥問題 06/13 05:21
→ dream4magi: 照片角度看不是很清楚 請你檢查一下圈起來這幾條線 06/13 05:27
→ dream4magi: 是不是直接鎖在電箱金屬殼上? 感覺是左邊零線排鎖點 06/13 05:27
→ dream4magi: 不夠 但其實左邊零線排跟電箱本體通常是沒有直通的 06/13 05:28
→ dream4magi: 有可能這三條(零)線沒有連到零線排 而是接鐵殼 06/13 05:32
→ dream4magi: 如果鐵殼對零線 或對大地阻抗過高 就會造成電燈端電壓 06/13 05:32
→ dream4magi: 太低 而造成閃爍 看看你有沒有辦法量測到電燈端實際 06/13 05:33
→ dream4magi: 進燈泡的電壓 06/13 05:34
→ dream4magi: 這下面還躲著一條的樣子 上述總共四條 "應該"有一條 06/13 09:26
→ dream4magi: 是地線 其他三條"有可能"是零線 需要更進一步測試 06/13 09:28
https://imgur.com/ZsmRdf0
1.藍色 :接到左下背板固定螺絲(跟4同點)
2.白線(新):熱泵220V的中性線
3.黃色 :電鈴用
4.白線(舊):不清楚走去哪
※ 編輯: a9910330 (220.134.134.117 臺灣), 06/13/2024 18:30:19
→ kakashi45232: 接地銅排買新的多p的換掉或鎖上去接過去比較好 06/14 07:08
昨天晚上室內電燈突然暗掉&冷氣停轉
馬上拿電表量插座電壓剩20~30V,開電箱量108V那條火線降到30V,量完剛好電又恢復
後來去查看電錶,發現玻璃蓋溫度很高,直接1911報修
查詢後,是電錶座接觸不良,更換接腳後電壓就正常了燈也不閃了..
※ 編輯: a9910330 (220.134.134.117 臺灣), 06/15/2024 12:12:20