看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡是老公寓 全棟五樓 我這戶四樓 本來就有水壓不夠的問題 所以我半年前買了個小馬達幫熱水器加壓 但是最近天氣太熱 洗澡的時候熱水實在有點燙 把熱水器溫度調到最低 水量調到最大也是一樣 摸了一下水龍頭 連冷水進水的部分也是燙的 應該是加壓馬達把熱水往冷水的部分灌回去了… 所以流出來的全都是熱水 現在暫時的解決辦法是我洗澡的時候 會把浴室臉盆的熱水也打開分散一點熱水壓力 這樣淋浴的熱水溫度就正常一點了 想問一下大家這個要怎麼解決 買個恆溫龍頭會有改善嘛 3.問題存在時間: 這個月 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi 23013PC75G. -- -畫圖怠惰症候群- https://www.facebook.com/Merufena/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.89.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1719558235.A.912.html
concrete2536: 通常都是冷熱水壓不一致,讓恆溫龍頭沒效,可以透過 06/28 15:12
concrete2536: 控制流量的方式,讓冷熱水每分鐘的流量相當,恆溫龍 06/28 15:12
concrete2536: 頭就可以順暢運作 06/28 15:12
a2828z33: 換熱水器並加裝逆止閥,恆溫龍頭只會幫你降流 06/28 15:28
tom5050: 我覺得恆溫龍頭名字取得真好 06/28 16:05
zzzZZabonbon: 純開冷水也燙嗎?是不是水塔曬太陽曬得太熱了阿 06/28 16:07
julieping: 最近回家開水龍頭水也是熱的,熱水器沒開 06/28 16:58
saram: 只是夏天才這樣? 06/28 20:08
zaku2s: 目前是進入夏天才這樣 畢竟熱水加壓馬達才裝不到半年 然後 06/28 21:15
zaku2s: 上面的推文好像有點誤解 我目前淋浴區還是傳統水龍頭 恆溫 06/28 21:15
zaku2s: 水龍頭還沒有裝 是想知道這種情況裝恆溫水龍頭會不會改善X 06/28 21:15
zaku2s: D 06/28 21:15
a2828z33: 這樣說好了,裝恆溫龍頭可以改善的情況,都有更好的方式 06/28 21:56
higger: 那是因為太陽照水塔和水管導致冷水 06/28 22:05
higger: 管也熱,這種天氣洗澡根本不用熱水器吧 06/28 22:06
JustSad: 類似問題與狀況,三種方式: 06/28 22:45
JustSad: 1、治本,冷水管or冷熱水管重新拉明管,不換水管結果相同 06/28 22:46
JustSad: 2、治標,蓮蓬頭水管換大內徑+某幾款增壓蓮蓬頭,可調適 06/28 22:47
JustSad: 3、死馬當活馬醫,夏天關掉加壓馬達or乾脆洗冷水澡,湊合 06/28 22:48
JustSad: 你也可以選第四種買恆溫水龍頭,再上來發表盤子心路歷程 06/28 22:50
Verstappen: 天氣太熱,我現在下午開冷水也都是燙的 06/29 13:22
lobida: 我目前也有同樣的問題。但我覺得用恆溫龍頭也沒用。因為 06/29 14:59
lobida: 現在是熱水壓大於冷水壓,到恆溫龍頭打開冷水時,熱水應 06/29 14:59
lobida: 該還是會灌過去。 06/29 14:59
lobida: 上面有提到減少熱水流量的方式,如果調低加壓馬達的進水 06/29 15:06
lobida: 量,不知有沒有用? 06/29 15:06
concrete2536: 整理一下留言: 06/29 20:25
concrete2536: 1、換熱水器+逆止閥 06/29 20:25
concrete2536: 2、冷水熱水管路全部換新配明管 06/29 20:25
concrete2536: 3、蓮蓬頭換大管徑+增壓可調式蓮蓬頭 06/29 20:25
concrete2536: 4、換恆溫龍頭當盤子 06/29 20:25
concrete2536: 如果1到3都是水電專家的建議,你隨便找一個最便宜 06/29 20:25
concrete2536: 的方案做就好,可以解決你的問題 06/29 20:25
concrete2536: 你的冷熱水出水如果無法控制流量大小相當的話,不要 06/29 20:33
concrete2536: 選4 06/29 20:33
concrete2536: 不然就跟我一樣當盤子 06/29 20:35
tobeensi: 一個疑問, 減少熱水流量進熱水器, 水不會變更熱嗎? 06/29 21:07
tobeensi: 應該是要加快加量, 減少水停留在熱水器內的時間? 06/29 21:08
tobeensi: 然後熱水器進水前的三角反爾改大流量 是不是也能改善 06/29 21:10
concrete2536: 樓上看清楚,我說的是出水 06/29 21:24
tobeensi: 我是對lob提到的"減少熱水流量"這個點有疑問這樣 06/29 21:25
tobeensi: 你說的基本上都是增加水量這樣 06/29 21:27
JustSad: 恆溫水龍頭~名稱會誤導許多搞不清楚狀況的人,以為能救 06/29 21:28
JustSad: 我家超過四十年透天老宅,最大的原因就是管線老舊內壁窄 06/29 21:29
JustSad: 水壓不足可以加裝加壓馬達(效果有感),但也會衍生新問題 06/29 21:30
JustSad: 我回文好了 06/29 21:30
dream4magi: 減少熱水量不能解決問題,因為熱水器提供的功率沒變 06/29 22:37
dream4magi: 應該要朝增加冷水量(或壓力)的方向 冷水也能裝一台加 06/29 22:38
dream4magi: 壓馬達吧 如還不能解決 就要考慮換分段火排的熱水器了 06/29 22:39
JustSad: 冷水加壓沒用,我家的加壓馬達就是冷熱水都加壓。 06/29 23:08
JustSad: 覺得分段火排有用可能跟覺得恆溫水龍頭有用是一樣的迷思 06/29 23:09
JustSad: 老屋的主因是管線老舊、內徑窄、卡垢,不能拿新屋管線比 06/29 23:11
JustSad: 退一百步,一樣都是老屋沒這問題的都是裝分段火排? 06/29 23:12
JustSad: 還是他們有重拉明管、重裝潢拉管? 06/29 23:12
core168: 都知道是卡垢不是應該找處理管線卡垢的嗎,而且卡垢不會 06/29 23:18
core168: 只有你家,這塊大餅肯定很多人在做 06/29 23:18
dream4magi: 分段火排可以調整的最低溫度更廣 哪裡迷思了 06/29 23:30
dream4magi: 很多人家中的熱水器最低溫在夏天都太熱 有可能是當初 06/29 23:31
JustSad: 新式水管或許也可能清洗乾淨內壁,老舊水管就跟上海公共 06/29 23:31
JustSad: 管一樣,鐵鏽銅垢這些陳年水污,很難用清洗方式洗乾淨。 06/29 23:31
dream4magi: 熱水器裝得太大造成的 但選分段火排就不會有這情形 06/29 23:31
JustSad: 上海公共管只能等全區換管,老屋不換新管、換明管,很難 06/29 23:32
JustSad: http://i.imgur.com/hNeoNU6.jpg 06/29 23:36
JustSad: 現在這時間+週末,我無法向特力屋or櫻花確定分段排火功能 06/29 23:37
JustSad: 我買這台熱水器時有再三向特力屋店長強調我要最不熱不燙 06/29 23:38
JustSad: 我家從來沒機會把水量調小、不可能把熱水器溫度調到中間 06/29 23:39
dream4magi: 另外一個免費的方法可以試試:先將熱水器附近的瓦斯管 06/29 23:40
dream4magi: 開關關閉,開熱水讓熱水器嘗試點火,慢慢把瓦斯開關 06/29 23:40
tobeensi: 需使用一顆一號電池, 就不是強排機型(插電) 06/29 23:41
JustSad: 如果你沒有住過老宅,你對問題只是憑空想像只會雞同鴨講 06/29 23:41
tobeensi: 那應該頂多有恆溫功能, 但沒有分段火排? 06/29 23:41
dream4magi: 開啟直到火點著,再調大一點點。這樣出水的溫度會是 06/29 23:42
dream4magi: 有熱水的最低溫度。我家中已好幾年用這種方式 等下次 06/29 23:42
dream4magi: 換機就換分段火排(或至少換小一點的熱水器) 06/29 23:43
JustSad: 現在只要到府安裝,窗戶能關死,就不能裝一般只能裝強排 06/29 23:43
JustSad: (我不確定我買的時候有沒有出分段,但我已經買最小功率… 06/29 23:44
JustSad: 我一直跟店長強調,請他幫我選,我不是要最熱,要最不熱 06/29 23:45
tobeensi: 有型號就可以查機型功能了 06/29 23:45
dream4magi: https://imgur.com/Cpk5Wi4 這樣夠老了嗎?????? 06/29 23:46
JustSad: 新北的家沒有加壓馬達,是社區大廈,有恆溫水龍頭,尚可 06/29 23:46
JustSad: 四月時覺得開最大最熱還是不夠熱,有其他家人沒動熱水器 06/29 23:47
JustSad: 簡單說,水龍頭送水有加壓馬達、蓮蓬頭出水有增壓蓮蓬頭 06/29 23:49
JustSad: 熱水器現在不是加熱故障是我們想減熱,溫度最低水量最大 06/29 23:50
JustSad: 新北家跟我現在這透天老宅的差異,不是熱水器分段排火; 06/29 23:53
JustSad: 而是一個沒加壓馬達但新式管線,一個有加壓馬達但老舊管 06/29 23:54
JustSad: 所以即使我目前老宅還沒重拉管線,我確定拉管線後能改善 06/29 23:54
JustSad: 至於分段排火,我原先以為你是新屋+分段排火,而認為有用 06/29 23:55
JustSad: 但推文我已經看不懂你是有用過還是沒用過?你家裝幾台? 06/29 23:57
JustSad: 我剛問過櫻花、特力屋,櫻花可能想推銷or客服小姐憑想像 07/01 14:07
JustSad: 特力屋的回覆是:裝電池的手動調整,強排才有微電腦分段 07/01 14:09
JustSad: 分段火排並不能在現有基礎再下修火力,最低就是手調最小 07/01 14:10
JustSad: 如果我都已經手調溫度最低、水量最大,熱水器的極限如此 07/01 14:11
JustSad: 簡單說,瓦斯爐不在浴室門口用分段火排微電腦控不必手調 07/01 14:15
JustSad: 我透天老宅雖然不是分段火排,但熱水器在浴室門口自己調 07/01 14:15
JustSad: (我家跟原po的情況,根本不必手調,只有秋冬才有機會手調 07/01 14:16
JustSad: (原po如果不相信,可以買分段火排跟恆溫水龍頭體驗試試。 07/01 14:17
kevinhaha: 換恆溫熱水器就解決了 07/05 15:40
orsopolare: 要先確認家裡的熱水器,好像不是每個熱水器都可以搭恆 07/08 08:32
orsopolare: 溫龍頭,我家是儲熱式熱水器+lolat恆溫龍頭,另外蓮蓬 07/08 08:32
orsopolare: 頭好像也有講究,好像最好不要用增壓式的 07/08 08:32
imhimh: 娘家一樣老公寓一樣的問題,今年換海爾恆溫,便宜好用 07/09 17:03
PeterCow: 一勞永逸的方式是頂樓水塔旁加裝加壓馬達,冷熱水一同 07/18 13:50
PeterCow: 加壓,如擔心管路不能承受,可以選KQ200。 07/18 13:51
PeterCow: 另外熱水器可換有分段火排功能,例如13公升莊頭北7139 07/18 13:51
PeterCow: 或櫻花16公升以上機種 07/18 13:52
JustSad: 樓上錯了!我就是你說的頂樓水塔旁冷熱水共管加壓馬達~ 07/18 22:29
JustSad: 分段排火的部分,我已經分別向櫻花與特力屋諮詢求證過… 07/18 22:30
JustSad: 所謂的「分段排火」是用「微電腦晶片」控制,不必手動調 07/18 22:31
JustSad: 『但最低段加熱並不會更小』『最小火力跟手調最小一樣』 07/18 22:33
JustSad: 換句話說,微電腦分段排火最小跟我一樣手調最小一樣啊! 07/18 22:33