※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪):最近家裡在裝修,有請統包師傅規劃一個電器櫃並新增5. 5mm的獨立迴路到電箱,結果被我抓包沒拉接地線進電箱,只有一條火+中性線,師父有提 議直接從附近插座拉接地過來用(會藏在木作裝潢裡),請問這種接法是OK的嗎? 還是應該叫師傅重拉一條進電箱的接地線? 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結:無 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 :案場地點為新大樓,有確實接地。 當初有簽核報價單,報價單上有明確註記新增5.5電源迴路。 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.37.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1720789877.A.5B4.html
markhbad54: 都付錢了,為什麼要將就。07/12 22:59
markhbad54: 但是要小心被亂搞 07/12 22:59
Rapacious: 理論上不會怎樣 但我會很不舒服 07/13 00:32
了解,感謝提供資訊。
concrete2536: 報價單上有的東西,沒做好就是請他改啊,做好再付07/13 06:55
concrete2536: 款07/13 06:55
sky548971: 沒漏電的話不會怎樣 只是花錢了 很不舒服07/13 13:04
saram: 接地線必須獨用.不可接中性線.因為中性線有電位差.不是真正07/13 19:03
saram: 的接地.07/13 19:03
不是接中性線,而是直接從附近的插座拉衍生接地線過來使用,插座有確實拉回電箱接地 。 ※ 編輯: zas660144 (1.161.100.238 臺灣), 07/13/2024 19:32:19 ※ 編輯: zas660144 (1.161.100.238 臺灣), 07/13/2024 19:33:22
MTKer5566: 其實總盤的綠色和白色還是啊嘶到同一個銅盤 07/15 02:54
ce0336ce: 不同迴路不可共同接地線. 07/17 15:59
ce0336ce: 理論上,這個迴路重拉是可以做得到的事. 07/17 16:00
ce0336ce: 並不是很困難的改善. 07/17 16:00
ce0336ce: 1~2小時可以改完的事情. 07/17 16:01
dream4magi: 不同迴路是不能共用中性線吧??(如果裝漏電保護器的話) 07/20 19:33