看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 型號: Panasonic WTGF 5641W 可攜式遙控開關安裝 2.問題描述(請詳述問題在哪): 1.兩條綁在一起的應該是中立線,把從燈具連結的那一條拆下來安裝,另外一條拿電源膠 帶捆好,這應該是OK 2.藍色那一條應該是燈具控制線,這也沒問題 3.另外兩條火線,一條應該是自己的,另一條是並聯出去給其他插座或需電源處使用, 問題就出現在這邊,如果是如圖購買的3線式的款式,那一條並聯出去的紅色線要 怎樣處理?? 如果不插的話是不是附近的插座可能就不亮了... 還是應該要買4線式的款式,或是有什麼處理辦法呢? 煩請解惑,謝謝 4.照片連結: https://imgur.com/OLPqHzx https://imgur.com/mJLDCk8 https://imgur.com/kGIb7Sy https://imgur.com/3EeALCW -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.60.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1721395543.A.ADF.html
samccl: L、N結線,各開一條進開關 07/19 23:28
samccl: 看起來線太短應該不好結,用金筆會比較容易施做 07/19 23:32
markhbad54: 使用電線連接器 07/20 08:01
dream4magi: 34線沒有分別的型號啦 依據原本線路選擇哪種接法而已 07/20 18:44
dream4magi: 另外如果你這開關原本就是控制電燈 那麼開關上的 07/20 18:44
dream4magi: 三條線很可能沒有任何一條是中性線 不要用顏色判斷 07/20 18:48
dream4magi: 也就是說這你開關盒裡面有可能根本沒有中性線 07/20 18:49
dream4magi: 也就無法使用這款無線開關(要另外拉中性線) 07/20 18:49
dream4magi: 沒開關盒中沒有中性線也是要裝智慧開關常遇到的問題 07/20 18:50
dream4magi: 旁邊跟開關沒有連接的白線有可能是中性線 07/20 18:53
dream4magi: 要連接可以找WAGO 3P連接器 開關上的兩條紅線+另外找 07/20 18:56
dream4magi: 另一條新的紅線接再一起 另一頭到無線開關火線 07/20 18:57