→ dream4magi: 冷氣全開最冷 主線用電流勾表量看看07/23 01:01
→ dream4magi: 我猜這個NFB故障 這不是漏電斷路器 一般小漏電不會跳07/23 01:03
→ dream4magi: 或家中電器盡量全關 去看電表應該要停轉或轉很慢07/23 01:05
→ GLUESTICK: 細清有用吸塵器? 那個功率很高07/23 08:31
→ GLUESTICK: 應該不是短路 不然你室內迴路開關會先跳掉07/23 08:32
推 chapters: 屋內的電箱開關全部加起來是幾安培?07/23 10:00
有用高壓清洗機
剛查了一下電流值好像蠻大的
看了一下電箱有4個 40A跟50A各2個
感覺可能個別都沒超過,但加總起來超過了?
※ 編輯: iphone52 (42.73.69.98 臺灣), 07/23/2024 10:21:12
→ GLUESTICK: 那應該是了 四台冷氣加高壓機 才一顆單向錶 就跳了 07/23 10:55
→ GLUESTICK: 用電多跟台電多請一顆錶 順便分攤累進計費 07/23 10:57
推 jiankein: 高壓清洗機不是低功率的電器,再觀察一下吧 07/23 14:03
→ saram: 加起來的額定安培量不必注意.但自己要注意開耗電機器時,要 07/24 19:15
→ saram: "節制"其他耗電機器(如電鍋,烘乾機,烤箱等)暫時不用. 07/24 19:16
→ saram: 220V的高壓沖洗機的電流應該不大,是110V的一半而已. 07/24 19:17