→ Rapacious: 聽不太懂你兩條火線各自量110 兩條一起量也110? 07/28 18:28
→ chillybreeze: 火線和接地量都有110V,但火線和火線量卻幾乎是零, 07/28 18:41
→ chillybreeze: 請看影片 07/28 18:41
→ bailan: 該不會都接到同一側110火線去了? 07/28 19:53
→ dream4magi: 去追源頭吧 07/28 21:00
→ chillybreeze: 我也覺得要重新拉線,好麻煩啊 07/28 21:18
→ chillybreeze: 不知道能不能源頭換一下就好 07/28 21:19
→ nebulaforest: 就兩條火線同相,所以沒有電位差 07/28 21:20
→ chillybreeze: 從配電盤量電壓是對的,所以應該是拉錯線了 07/28 23:08
→ dream4magi: 有可能先前有改過配置 找到對應的NFB再查看看 07/29 04:44
→ dream4magi: 正常應該要從同一個220V 2P的NFB接出 07/29 04:45
推 nebulaforest: 斷開220V2p後看是哪條火線還有電,再去查這條火線 07/30 11:36
→ nebulaforest: 是從哪個NFB過來的。也可以看看斷開220V後是不是有 07/30 11:36
→ nebulaforest: 插座或燈迴也斷電,有的話有機會電箱換一下就好, 07/30 11:36
→ nebulaforest: 換之前也要確定另一條火線沒有接到其他110v的迴路 07/30 11:36
→ nebulaforest: 。 07/30 11:36