推 jiankein: 如果這條是專迴,找水電師傅從電箱直接改線改插座就好 08/25 11:40
→ jiankein: ,不用重拉不麻煩 08/25 11:40
推 fo11ow: 看有沒有中性線經過 如果有 直接插座那邊改成110V就可以 08/25 13:00
→ fo11ow: 沒有就拉一條過來或是電箱那邊接吧 08/25 13:00
→ GLUESTICK: 找水電師 就電箱那邊其中一條110v改成中性線 08/25 13:25
推 chapters: 師傅從電箱改一勞永逸 08/25 16:58
推 higger: 那種110轉220或反之的東西值不值得信賴啊? 08/25 18:51
推 Hakan: 回樓上 小電器可以 大型電器建議不要,轉換會產生熱能是其 08/25 19:59
→ Hakan: 一,還要顧慮到本身轉換器的耐用度跟衰減 08/25 19:59
推 jiankein: 變壓的過程一定會產生熱能,無謂的耗電是其次,如果使 08/25 21:09
→ jiankein: 用不當造成溫度過高的危險性才是最大的風險。 08/25 21:09
→ saram: 用變壓器有好處.因為小公寓110V有兩線路,大功率加在哪一線 08/25 23:18
→ saram: 上都會造成不平衡. 08/25 23:18
→ saram: 不如直接使用220V-轉110V. 08/25 23:19
→ saram: 但是千瓦變壓器很大,找地方置放就是難事.還有散熱的問題. 08/25 23:20
→ dream4magi: 電箱端一條線改中性線,NBF要換1P的,插座要換 08/26 00:50
推 jiankein: 請問12樓,會造成什麼不平衡? 08/26 06:49
→ saram: 家電有三條線220V,AB兩端220V,A地110V,B地110V,公寓房間分 08/26 10:03
→ saram: 兩區,廚房算其中一區.萬一吃電重,會降低電壓,而另一區電壓 08/26 10:05
→ saram: 升高. 08/26 10:05
→ saram: 如105V/115V 兩區電壓就差10V. 08/26 10:06
→ saram: 這就是不平衡.你用自家電錶量量看,永遠有差異. 08/26 10:07
→ saram: 但家用冷氣使用220V(AB)所以沒這問題.除非供電端(台電) 08/26 10:08
→ saram: 降壓. 08/26 10:08
→ jiankein: 所以您的建議是全戶插座都220,然後再每一個電器前面用 08/26 10:45
→ jiankein: 變壓器220轉110才是最好的? 08/26 10:45
→ saram: 大坪數公寓的供電不再是40A.豪宅動不動就是60A以上. 08/26 11:48
→ saram: 你直接用110V大功率的也無所謂. 08/26 11:49
→ saram: 畢竟家電吃110V的較方便. 08/26 11:49
→ saram: 220V插座大多為冷氣機用.或在廚房裡設一個220V大功率的插座 08/26 11:50
→ saram: 給烤箱,大電爐(可炒菜的),甚至大冰箱用. 08/26 11:51
→ saram: 用變壓器是不得已的.小房子,套房,很老舊的巷弄樓房用. 08/26 11:53
→ dream4magi: 又不是長時間大功率電器,有需要考慮平衡嗎? 08/26 12:58
→ dream4magi: 另外目前也有很大可能不平衡,反倒這此機會平衡? 08/26 12:59
→ saram: 要同時使用才有意義. 08/27 08:25
→ jimmyx2: 你這個直接從電箱拉比較快 08/31 15:24
→ jimmyx2: 1000W的轉換器很笨重 08/31 15:24
→ saram: 加一條電線(要三線式的)就好了.明管. 08/31 18:30