看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
各位板友早安 一個多禮拜前 小弟家中房間冷氣漏水 滲到天花板 後來找了兩個廠商來處理 確定不是冷氣本機的問題 先處理掉積水後 灌水進後端排水管 發現雖然水下去的慢 但還是可以排掉(約連灌七八個? 所以把冷氣跟排水管接合處封死後 建議我們先試著繼續吹看看 但週末開機時突然有大量水從另一側有個塞子那裡湧出 原本以為還是沒通 趕快把冷氣關掉靜置 但詭異的事情來了 後來在冷氣關機、滴水停止、且家裡沒人在用水的狀況(就是全部處於靜止狀態) 會有水莫名突然從冷氣塞子那側出來(冷氣塞子此時是拔掉的) 而且好幾次 跟家人討論之下 請問這樣是不是代表很可能是共管堵塞 樓上排水導致回流 週末有跟水電師傅簡單溝通過了 這幾天應該會來施作 謝謝各位 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.17.70 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1724627039.A.101.html ※ 編輯: Mike1995 (101.12.17.70 臺灣), 08/26/2024 07:04:49
iammatrix: https://www.youtube.com/shorts/KK3CcTL61MM 08/26 09:57
jiankein: 只有文字很難理解敘述的各個相對位置 08/26 13:37
higger: 那不就是排水管塞住? 08/26 16:59
GLUESTICK: 冷凝水帶灰塵跟霉可能會塞 08/26 17:58
mcyangtw: 就排到臨時水桶看會不會再漏 08/26 22:19
fo11ow: 有設計是冷氣排水大家共管的嗎?不是都跟自己家排水管下去 08/27 02:46
fo11ow: ? 08/27 02:46
saram: 冷凝水有酸性,雜質,會結垢. 就像輸尿管結石. 08/27 08:23
saram: 總有一天會堵死. 08/27 08:24