→ zzzZZabonbon: 不接延長線的話呢10/04 15:53
→ monmonder: 有延長線照片嗎10/04 15:57
→ sky548971: 不是台灣的不敢亂推測10/04 18:07
https://i.imgur.com/FSRZq8v.jpeg
不插延長線也是會跳掉
但是就像原文說的 不是插每個插座都會這樣
不過沒事了 應該真的是我爐子的問題
剛剛拆開看了一下 爐子裡面也很多水氣跟水垢
還有聞到一點點燒焦味…
※ 編輯: rangerssohot (176.198.201.232 德國), 10/04/2024 18:31:02
推 higger: 依你文意不就是蒸爐所插的那個延長線的洞有問題?10/04 18:28
→ higger: 你另兩個小家電有測試過專插那個洞嗎?10/04 18:29
推 higger: 另外你可以再試看看有保護裝置的延長線~短路也會跳那種10/04 18:31
感謝建議! 我會去找找看
另外兩個小家電單獨插那個插座都沒問題
※ 編輯: rangerssohot (176.198.201.232 德國), 10/04/2024 18:33:54
推 JustSad: 上週才跟我舅舅聊過類似問題~他說有改過家中用電迴路…10/04 18:52
→ JustSad: 簡單說就是有改過才會分區+大小電,一般老舊住宅沒分很細 10/04 18:54
→ JustSad: 你大電用同一個插座觀念正確,但你插座上限容量是問號!10/04 18:55
→ JustSad: 當初設置時如果只考慮冰箱+熱水壺,你用蒸籠or瞬間高電量 10/04 18:57
→ JustSad: 就會跳匣…安全機制! 10/04 18:58
→ JustSad: 治標+安全方式,蒸籠換到可以大電量的獨立插座or安全插座 10/04 18:59
→ JustSad: 安全開關的延長線大部份都是一樣只能一個大電量,超過跳10/04 19:00
→ JustSad: 兩支吹風機、快煮壺+微波爐、快煮壺+烤箱、烤箱+微波爐~10/04 19:01
→ JustSad: 以上組合幾乎必跳…10/04 19:02
※ 編輯: rangerssohot (176.198.201.232 德國), 10/04/2024 19:11:05
推 concrete2536: 你確定是220v電源嗎 10/05 00:16
推 concrete2536: 延長線可能上限比較低 10/05 00:20