﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 更換老舊公寓的插座,換了四個。 裝完前裝完後都用三用電表去測電壓沒問題,接電器也能正常使用。 但過了一天想想發現一個問題... 我屋子的插座都是接四條線,兩條火線兩條中性線,看起來是插座有並聯。 很可惜沒有地線但也沒救了。 以這張圖為例: https://tinyl.io/Ba7I 舊的插座是左側孔接兩條火線,右側孔兩條中性線 我換上新的插座後,就照舊左邊火線右邊中性線接上完事了... 但我忘了牆壁裡其實是有"兩組"線,一組各有一條火線跟中性線... 那是不是同一組線的火線跟中性線,要插在圖中同樣的上方或下方才是正確的? 用圖舉例: 舊的接線應該是這樣(應該吧?) 1.https://i.imgur.com/XO3RLqZ.jpeg 阿我拆下後沒仔細看順序就接上去,有可能變這樣 2.https://i.imgur.com/g7Sbkja.jpeg 阿捏會不會有危險,還是說只要火線有插對,其他都沒差? 感恩~ 3.問題存在時間: 現在 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.147.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1728664504.A.AAB.html
GLUESTICK: 看不懂你問什麼 送電沒跳閘有量到110v就好了 10/12 00:43
※ 編輯: AustinPowers (114.43.147.208 臺灣), 10/12/2024 00:54:07
dream4magi: 都一樣..... 10/12 01:00
GLUESTICK: 看到補圖了 那裡面銅片是通的沒差 10/12 01:04
caie18856: 都一樣啊 裡面的洞是通的 主要用途是當插座 第二用途是 10/12 03:14
caie18856: 中轉去其他插座 10/12 03:14
AustinPowers: 瞭解了,感恩 10/12 06:50
markhbad54: 最大的問題是心理不舒服 10/12 08:01
mossback: 鎖螺絲的時候不要鎖破電線就好 10/12 10:52
higger: 你這只是一組線,另一組是送到其它插座的連接線而已 10/12 11:19